中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 危险品生产区内部距离


5.2.1 危险品生产区内各建(构)筑物之间的内部距离应分别按照各危险性建(构)筑物的危险等级及其计算药量所确定的距离和本节所规定的距离,取其最大值。内部距离应自建(构)筑物的外墙面算起,晒场应自晒场边缘算起。
5.2.2 危险品生产区内1.1-1级建(构)筑物与邻近建(构)筑物的内部距离应符合表5.2.2的规定。当计算药量为表中中间值时,内部距离应采用大值确定。
表5.2.2 危险品生产区内1.1-1级建(构)筑物与邻近建(构)筑物的内部距离
    注:1 当两座相邻厂房有防护屏障且相对的外墙均为防火墙时,采用括号内指标;
           2 当厂房内的1.1-1级工序均采用抗爆间室或装甲防护时,对外视为单有防护屏障。
5.2.3 危险品生产区内1.1-2级建(构)筑物与邻近建(构)筑物的内部距离应符合表5.2.3规定。当计算药量为表中中间值时,内部距离应采用大值确定。
表5.2.3 危险品生产区内1.1-2级建(构)筑物 与邻近建(构)筑物的内部距离
    注:1 当两座相邻厂房有防护屏障且相对的外墙均为防火墙时,采用括号内指标;
           2 当厂房内的1.1-2级工序均采用抗爆间室或装甲防护时,对外视为单有防护屏障。
5.2.4 1.1级建筑物有敞开面时,该敞开面方向的内部距离应按本标准第5.2.2条或第5.2.3条的要求计算后至少再增加20%。
5.2.5 在一条山沟中,当1.1级建(构)筑物镶嵌在山坡陡峻的山体中时,与其正前方建(构)筑物的内部距离应按本标准第5.2.2条或第5.2.3条的要求计算后至少再增加50%。
5.2.6 危险品生产区内布置有迸射危险产品的生产线时,该生产线有迸射危险品的建(构)筑物与其他生产线建(构)筑物的内部距离,应分别按各自的危险等级和计算药量计算后再增加50%。
5.2.7 危险品生产区内1.1级建(构)筑物与公用建(构)筑物的内部距离应符合下列规定:
    1 与厂区内办公室、食堂、汽车库、锅炉房、独立变电所、水塔、水泵房、有明火或散发火花建筑物的内部距离,应按本标准第5.2.2条或第5.2.3条的要求计算后至少再增加50%,且不应小于50m;
    2 与半地下式消防水池的内部距离不应小于50m,与地下式消防水池的内部距离不应小于30m。
5.2.8 危险品生产区内1.3级建(构)筑物的内部距离应符合下列规定:
    1 与邻近建(构)筑物的内部距离应符合表5.2.8的规定。当计算药量为表中中间值时,内部距离应采用大值确定。
表5.2.8 危险品生产区内1.3级建(构)筑物与邻近建(构)筑物的内部距离
    注:当耐火等级为一、二级的两座相邻厂房相对的外墙均为防火墙或之间设置防护屏障时,内部距离不应小于表中规定值的80%,且不得小于12m。
    2 与厂区内办公室、锅炉房、食堂、汽车库、独立变电所、水塔、水泵房、有明火或散发火花的建筑物的内部距离不应小于35m。
    3 与地下式或半地下式消防水池的内部距离不应小于25m。
5.2.9 在山区建厂利用山体设置临时存药洞时,临时存药洞洞口相对位置不应布置建(构)筑物,临时存药洞外壁与邻近建(构)筑物之间的内部距离应符合表5.2.9的规定。当计算药量为表中中间值时,内部距离应采用大值确定。
表5.2.9 临时存药洞外壁与邻近建(构)筑物之间的内部距离
5.2.10 当危险品生产区设置无固定人员的岗哨、厕所时,岗哨、厕所与危险性建(构)筑物的内部距离可不限。

条文说明
5.2.1 危险品生产区内各建(构)筑物之间的距离属于内部距离,由于危险品生产区内有着不同等级的危险性厂房,还有为危险品生产区服务的车间办公室和公用建(构)筑物(如锅炉房、变电所、水塔等),而且各危险性厂房的计算药量又不尽相同。这些不同危险等级、不同计算药量和不同用途、不同重要性的各公用建筑物、构筑物都有各自不同的内部距离要求,在确定各建(构)筑物之间的内部距离时,要全面考虑各方的要求,综合结果,取大值。同时,根据危险性建(构)筑物的耐火等级且还应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。
    内部距离计算自危险性建筑物的外墙算起,与原规范一致。对于晒场,则自晒场边缘算起。
5.2.2 本条为强制条文,必须严格执行。本条规定是为了避免危险品生产区内1.1-1级建筑物发生意外爆炸事故时,造成相邻建筑物的人员伤害和财产损失,甚至引起相邻建筑物严重破坏,导致群死群伤。这是根据国内多年爆炸危险品生产的实践,试验资料的总结,事故材料的统计结果,并参考了现行国家标准《民用爆破物品工程设计安全标准》GB50089确定的。
    表5.2.2规定的1.1-1级建(构)筑物内部距离,是按一旦危险性建(构)筑物发生爆炸,周围邻近砖混建(构)筑物按次严重破坏的标准考虑确定的,即玻璃粉碎、木门窗扇摧毁、窗框掉落、砖外墙出现严重裂缝并有严重倾斜,砖内墙也出现较大裂缝。在制定表5.2.2时,主要考虑冲击波破坏,不考虑偶尔飞片的破坏和杀伤。
    1.1级建(构)筑物应设防护屏障。防护屏障是指用于防止、限制、减弱爆炸冲击波、碎片、火焰对附近建(构)筑物等目标产生危害性作用的设施。
    表5.2.2中所列的双方无屏障是指由于防护屏障有开口,形成了无防护作用范围,造成无防护作用范围内的建(构)筑物与该建(构)筑物之间形成的双方无防护的情况。
    根据工艺需要本条新增了注2.1.1级工序采用抗爆间室或装甲防护形式,可视为单侧有防护屏障的规定。
5.2.3 本条为强制条文,必须严格执行。本条规定是为了避免危险品生产区内1.1-2级建(构)筑物发生意外爆炸事故时,造成相邻建(构)筑物的人员伤害和财产损失超出标准允许要求,甚至引起相邻建(构)筑物严重破坏,导致群死群伤。考虑到1.1-2级建(构)筑物危险品当量值小于1.1-1级建(构)筑物危险品当量值,表中的数值相应有所变化。
5.2.4 本条为强制条文,必须严格执行。目前行业内大量企业内的1.1级(含1.1-1级、1.1-2级)建(构)筑物采用一面无墙体的敞开面,一旦发生爆炸事故对相邻建(构)筑物的破坏和对人身的伤害将超出标准允许要求,应对这种情形增加内部安全距离。
5.2.5 本条为强制条文,必须严格执行。镶嵌在山坡陡峻的山体中的危险性建筑物一旦发生事故,山体对爆炸冲击波有反射作用,泄漏出的冲击波压力将加强,对相邻建(构)筑物的破坏和对人身的伤害将超出标准允许要求。同时参考现行国家标准《地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范》GB50154中危险性建筑物面对面布置时内部距离增大系数的规定,制定了本条规定。
5.2.6 本条为强制条文,必须严格执行。根据国内多年事故资料的统计结果,有迸射危险的产品生产线在发生事故时,对周围建筑物影响加大,为了降低迸射危险产品发生事故时对相邻建(构)筑物的破坏和对人身的伤害,提出了对生产这类产品的建筑物内部距离增加50%的规定。
5.2.7 本条为强制条文,必须严格执行。鉴于公用建筑物服务面广、牵涉范围大,为了降低爆炸对该类建(构)筑物的破坏、对人身的伤害,并考虑企业生产、应急救援及灾后恢复等因素,本条根据不同的公用建(构)筑物的重要性和对安全的影响程度,采用不同的允许破坏标准来确定内部距离。
    1 锅炉房是全厂供热的中心,独立变电所、水塔和水泵房是全厂供电、供水的中心,它们一旦遭到破坏,将直接影响整个企业,为此,内部距离按砖混结构轻度破坏标准计算,破坏特征为:玻璃大部分粉碎,木窗扇大量破坏、木窗框和木门扇破坏,板条内墙抹灰大量掉落,砖外墙出现较小裂缝,钢筋混凝土结构无损坏。
    厂区内办公室和辅助部分建筑物,考虑到人员密集,为此,内部距离按砖混结构轻度破坏标准下限计算。
    2 地下或半地下消防水池覆土后,抗冲击波荷载的能力提高,且多数消防水池为圆形结构,其刚度大,较为有利,但地下、半地下消防水池要求承受来自爆炸源的地震波应力。鉴于工厂的爆炸源均产生于地面以上,经地表再经地下传至消防水池,其能量远比地下爆炸源减少许多,而且消防水池所在地由于地质条件不同也有很大差别,在小药量情况下,消防水池不裂,药量大到一定程度,消防水池仍会出现裂缝等破坏情况,本次修订将高位水池修改为半地下式消防水池、地下式消防水池,但该消防水池不包括用于补水的中间水池。
5.2.8 本条为强制条文,必须严格执行。1.3级建筑物主要是集中燃烧的危险,燃烧温度高、速度快,大部分情况伴随着少量爆炸和迸射的危险。为了降低1.3级建筑物危险品集中燃烧对相邻建(构)筑物的破坏和对人身的伤害,提出了1.3级建筑物内部距离的规定。
    根据调研,部分企业厂房耐火等级达不到一、二级,导致内部距离不符合缩小条件,故本次修订增加了耐火等级要求,并增加了两座相邻厂房之间设置防护屏障的要求。
5.2.9 本条为强制条文,必须严格执行。本条规定的内部距离,一是为了避免临时存药洞事故时不致引起邻近建筑物内药物发生殉爆;二是为避免临时存药洞发生爆炸事故时对相邻建筑物产生抛掷现象,对相邻建筑物造成破坏、对人身造成伤害。同时规定存药洞与相邻建筑物的内部距离爆不应小于存药洞的爆炸漏斗半径,从而达到减少厂房内作业人员身边存药量的目的。
5.2.10 本条为新增条文。当危险品生产区设置岗哨和厕所时,考虑到岗哨、厕所无固定人员,一旦发生事故,对其人员伤亡概率极低,故不考虑其与危险性建筑物的内部距离要求。但在总平面布置时,还是应尽可能将其布置在相对安全的位置,尽量减少事故危害。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
烟花爆竹工程设计安全标准 GB50161-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读