8.7 通廊和隧道


8.7.1 危险品运输通廊设计应符合下列规定:
    1 通廊的承重及围护结构宜采用不燃烧体;
    2 通廊宜采用钢筋混凝土柱或符合防火要求的钢柱承重,其耐火等级应与连接的危险性建(构)筑物一致;
    3 运输中有可能撒落药粉的通廊,其地面面层应与连接的危险性建(构)筑物地面面层相一致。
8.7.2 防护屏障的隧道应采用钢筋混凝土结构。运输中有可能撒落药粉的隧道地面应采用不发生火花地面,且不应设置台阶。
 
条文说明
8.7.1 室外通廊与厂房相比属于次要建筑物,但通廊与生产厂房又直接连接,为了防止火灾通过通廊蔓延,故对通廊建筑物结构的材料提出要求,考虑到施工、安装的方便、快速,以及工厂现状,本条规定通廊的承重及围护结构的防火性能不应低于非燃烧体。
8.7.2 本条是对穿过防护土堤的疏散隧道、运输隧道结构的具体规定。