7.14 压力交变试验


    将推车式灭火器的筒体安装在试验台上,试验台结构应保证推车式灭火器筒体不受外力。试验采用液体作加压介质,其温度不应低于5℃。压力测量仪的精度不应低于1.6级,量程应满足被测压力的要求。
    试验压力从零到推车式灭火器规定的水压试验压力再回到零,每分钟循环6次,共1000次。试验后进行爆破试验。
 