中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.10 喷射软管和喷射控制阀试验


7.10.1 喷射软管试验
7.10.1.1 长度测量
    用钢卷尺测量喷射软管的长度,其长度不包括接头和喷射控制阀(或喷筒)。
7.10.1.2 (20±5)℃的爆破试验
    将喷射软管组件(包括与器头连接的接头和与喷射控制阀连接的接头)放入(20±5)℃环境中保持24h以上,然后在此温度环境中进行试验,将喷射软管组件连接到专用的水压试验台上,考核喷射软管的强度及喷射软管与组件间的连接强度。
    试验时水温不应低于20℃。压力测量仪的精度不应低于1.6级,量程应满足被测压力的要求。
    试验时,先排除管路中的气体,然后缓慢加压直至爆破。
7.10.1.3 (55±5)℃的爆破试验
    将喷射软管组件(包括与器头连接的接头和与喷射控制阀连接的接头)放入(55±5)℃环境中保持24h以上,然后在此温度环境中进行试验,将喷射软管组件连接到专用的水压试验台上,考核喷射软管的强度及喷射软管与组件间的连接强度。
    试验时水温不应低于20℃。压力测量仪的精度不应低于1.6级,量程应满足被测压力的要求。
    试验时,先排除管中的气体,然后缓慢加压直至爆破。
7.10.2 喷射控制阀试验
7.10.2.1 间歇喷射后的泄漏试验
    将推车式灭火器放入(20±5)℃环境中保持24h以上,对于贮气瓶式的推车式灭火器,先打开贮气瓶,但间歇喷射控制阀处于关闭状态,并在此温度环境下保持20min,然后取出,在2min内进行喷射,当达到该推车式灭火器有效喷射时间的二分之一时,关闭间歇喷射控制阀,重新放入(20±5)℃环境中,测出此时推车式灭火器的内压,过5min后,再测量其内压,前后2次测出的压力差值应符合6.10.7.3。压力测量仪的精度不应低于0.4级,量程应满足被测压力的要求。计时仪器的误差不应大于±0.5s(60min内)。
7.10.2.2 喷射控制阀跌落试验
    将喷射控制阀以喷嘴向上、向下以及轴线水平三个位置,分别从1.5m高处自由地跌落到混凝土等结实的地面上。然后检查外观,并用测力仪与喷射控制阀的开启机构连接,测得开启力。
7.10.3 喷筒试验
7.10.3.1 喷筒挤压试验
    将推车式二氧化碳灭火器喷筒放置在(55±5)℃环境中18h以上,取出后装配在已充装好的推车式二氧化碳灭火器上,在阀门完全开启下进行喷射,然后,将喷筒水平地放置在试验平台上,在喷筒口端上面放置重(25±0.2)kg,底面直径为50mm的压块,挤压5min。
7.10.3.2 喷筒低温跌落试验
    将推车式二氧化碳灭火器喷筒放置在环境中保持24h,取出后在1min内试验,以喷筒顶端向上、向下以及水平三个位置,分别从1m高处自由地跌落到混凝土等结实的地面上。

查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】推车式灭火器 GB8109-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读