6.3 使用温度范围内的喷射性能


    推车式灭火器在标志的使用温度范围内应能操作。按7.1.2进行试验,应满足下列的要求:
    a)推车式灭火器应能正常操作;
    b)喷射滞后时间不应大于5s;
    c)在完全喷射后,喷射剩余率不应大于10%。