7.13 塑料件试验


7.13.1 承受内压的塑料件试验
7.13.1.1 爆破强度
    按下列要求进行三个温度下的爆破试验:
    a)将受内压的塑料件放入(20±3)℃环境中24h,并在此温度环境下进行爆破试验。试验用加压介质的温度不应低于20℃。压力测量仪的精度不应低于1.6级,量程应满足被测压力的要求。试验时,应以缓慢均匀的速率加压。
    b)将受内压的塑料件放入(55±3)℃环境中24h,并在此温度环境下进行爆破试验。试验用加压介质的温度不应低于20℃。压力测量仪的精度不应低于1.6级,量程应满足被测压力的要求。试验时,应以缓慢均匀的速率加压。
    c)将受内压的塑料件放入(-20±3)℃或推车式灭火器最低使用温度(取低者)环境中24h,并在此温度环境下进行爆破试验。试验用加压介质的温度不应低于(5±3)℃。压力测量仪的精度不应低于1.6级,量程应满足被测压力的要求。试验时,应以缓慢均匀的速率加压。
7.13.1.2 热空气老化试验
    将受内压的塑料试件放入(100±3)℃烘箱内,并保持180d,然后再放入(20±3)℃环境中5h以上。取出后进行检查,并按7.13.1.1中a)的方法进行爆破试验。
7.13.1.3 紫外线光老化试验
    将受内压的塑料试件放入紫外线光老化试验箱内,进行500h人工老化试验。然后再放入(20±3)℃环境中保持5h以上。取出后进行检查,并按7.13.1.1中a)的方法进行爆破试验。该老化试验箱的紫外线光是由采用两根竖直安装,直径为13mm的碳电极棒产生。碳电极棒安装在一个直径为787 mm、高450mm并可旋转的金属筒中心。碳电极棒发出的电弧应被围在一个耐高温,且能滤光的玻璃罩中。试样垂直安装在金属筒内壁,面向碳电极棒。金属筒围绕碳电极棒旋转,每分钟1转。同时应有一个水喷淋系统,当金属筒旋转时,喷嘴喷出的水应使每个试样都能逐个喷到。每个工作周期为20 min,其中3min 使试样既接受紫外线光的照射又接受水的喷淋;其余17 min使试样只接受紫外线光的照射不接受水的喷淋。该旋转金属筒内空气温度为(63±5)℃。
7.13.2 工作时受压的塑料件试验
7.13.2.1 爆破强度
    工作时受压的塑料件,其爆破强度试验方法按7.13.1.1进行。
7.13.2.2 热空气老化试验
    将塑料试件放入(100±3)℃烘箱中放置70d,或在(87±3)℃空气中放置180d,由制造厂选择。然后取出进行检查,并按7.13.1.1中a)的方法进行爆破试验。
7.13.2.3 紫外线光老化试验
    将塑料试件放入紫外线光老化试验箱内,进行500h人工老化试验。然后再放入(20±3)℃环境中保持5h以上。取出后进行检查。紫外线光老化试验箱的要求和运行方法按7.13.1.3进行。
7.13.3 塑料虹吸管试验
    将塑料虹吸管按制造厂规定安装在推车式灭火器上,并充入所用的灭火剂。然后放置在(90±3)℃环境中保持210d,到期取出虹吸管;将完全浸没在灭火剂中的虹吸管部分切下一段宽13mm的环形试样,在垂直于轴线的方向进行拉力或环形压扁试验。