中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.18 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验


6.18.1 目的
    检验控制器抗电快速瞬变脉冲群干扰的能力。
6.18.2 要求
    试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样性能应满足5.2.2〜5.2.9的要求。
6.18.3 方法
6.18.3.1 将试样按GB/T 17626.4中第7章规定进行试验配置,接通电源,使其处于正常监视状态20min。
6.18.3.2 按GB/T 17626.4中第8章规定的试验方法对试样施加表6所示条件的电磁干扰试验。试验期间观察并记录试样状态。试验后,按6.2〜6.9进行功能试验。

表6 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验条件
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验条件 

6.18.4 试验设备
    试验设备应满足GB/T 17626.4的相关规定。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】火灾报警控制器 GB4717-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读