中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.13 泄漏电流试验


6.13.1 目的
    检验控制器抗泄漏电流的能力。
6.13.2 要求
    试样在1.06倍额定电压工作时,泄漏电流应不超过0.5mA。
6.13.3 方法
    将试样处于正常监视状态,调节主电供电电压为试样额定电压的1.06倍,测量并记录其总泄漏电流值。
6.13.4 试验设备
    符合GB 4706.1-1998附录G中规定的测量泄漏电流的电路。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】火灾报警控制器 GB4717-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读