6.15 射频电磁场辐射抗扰度试验


6.15.1 目的
    检验控制器在射频电磁场辐射环境下工作的适应性。
6.15.2 要求
    试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样性能应满足5.2.2〜5.2.9的要求。
6.15.3 方法
6.15.3.1 将试样按GB/T 17626.3中第7章规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常监视状态20min。
6.15.3.2 按GB/T 17626.3中第8章规定的试验方法对试样施加表3所示条件的电磁干扰试验。试验期间观察并记录试样状态。试验后,按6.2〜6.9进行功能试验。
表3 射频电磁场辐射抗扰度试验条件
射频电磁场辐射抗扰度试验条件 
6.15.4 试验设备
    试验设备应满足GB/T 17626.3的相关规定。