6.8 信息显示及查询功能试验


6.8.1 目的
    检验控制器信息显示及查询功能。
6.8.2 要求
    试样的信息显示及查询功能应满足5.2.8的要求。
6.8.3方法
    使试样分别在火灾报警状态、故障状态、自检状态及试样可能具有的监管报警状态、屏蔽状态,观察并记录试样信息的显示及查询情况。