中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 管道及附件


7.3.1 沼气输配管网、沼气引入管、室内沼气管道、用户设施的运行和维护应符合现行行业标准《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51的有关规定。
7.3.2 工艺管道应定期进行巡检,发现问题应及时采取有效的处理措施,并应做好巡检记录。
7.3.3 当发现沼气管道泄漏时,应及时对设施、设备进行修补或更换。当管道附件丢失或损坏时,应及时修复。
7.3.4 对架空安装的工艺管道应定期对防碰撞保护措施、警示标志和管道外表面防腐蚀情况进行检查和维护。
7.3.5 阀门的运行维护应符合下列规定:
    1 应定期检查,不得有沼气泄漏、损坏等现象。阀门井内不得有积水、塌陷及妨碍阀门操作的堆积物;
    2 应根据管网运行情况对阀门定期进行启闭操作和维护保养;
    3 应使厌氧消化器的进料管和排泥管的双阀门的内阀门处于常开位置,且应通过对双阀门的外阀门进行操作;
    4 对无法启闭或关闭不严的阀门,应及时维修或更换。
7.3.6 凝水器的运行维护应符合下列规定:
    1 应定期排放积水,排放时应防止沼气泄漏;
    2 护罩(或护井)及排水装置应定期检查,不得有泄漏、腐蚀和堵塞的现象及妨碍排水作业的堆积物;
    3 排出的污水应收集处理,不得随地排放。
条文说明
7.3.2 埋地沼气管道泄漏后,沼气可能沿地层的缝隙扩散到管道周围的阀门井、地沟、建筑物等处,沿上述地方进行检测可有效发现漏气点及漏气影响范围。为防止安全事故的发生及沼气的漏损,应及时对漏气点进行修补或更换。
7.3.6 根据不同季节环境温度的变化及输气量的增减,按确定排水的周期进行排水。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

大中型沼气工程技术规范 GB/T51063-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读