中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录D 爆炸危险区域等级和范围划分


D.0.1 干秸秆粉碎室内环境应按现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058中爆炸性粉尘危险场所的10区进行设计。
D.0.2 厌氧消化器外部罐壁上半部外4.5m以内,至器顶最高点以上7.5m内的范围内,爆炸危险区域应为2区(图D.0.2)。
图D.0.2厌氧消化器的爆炸危险区域等级和范围划分
图D.0.2 厌氧消化器的爆炸危险区域等级和范围划分
1-厌氧消化器;2-消化器基础;3-2区
D.0.3 一体化膜式气柜的爆炸危险区域等级和范围划分宣符合下列规定:
    1 反应器外部罐壁上半部外4.5m以内,至器顶最高点以上7.5m内的范围宜设为2区(图D.0.3);
    2 反应器顶部内外膜之间宜设为1区(图D.0.3)。
图D.0.3 一体化膜式气柜的爆炸危险区域等级和范围划分
图D.0.3 一体化膜式气柜的爆炸危险区域等级和范围划分
1-厌氧消化器;2-消化器基础;3-2区;4-1区
D.0.4 膜式气柜的爆炸危险区域等级和范围宜符合下列规定:
    1 内外膜之间宜设为1区(图D.0.4);
    2 外膜最大直径外4.5m以内,至柜顶以上7.5m的范围宜设为2区(图D.0.4)。
图D.0.4 膜式气柜的爆炸危险区域等级和范围划分
图D.0.4 膜式气柜的爆炸危险区域等级和范围划分
1-独立式膜式气柜;2-气柜基础;3-2区;4-1区
D.0.5 其他用电场所的爆炸危险区域等级和范围划分应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

大中型沼气工程技术规范 GB/T51063-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读