中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.5 管道施工


6.5.1 管道施工应符合设计文件要求。埋地沼气管道与建(构)筑物或相邻管道的最小水平间距和垂直净距应符合本规范附录C的规定。
6.5.2 站内物料管道的敷设应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定。
6.5.3 聚乙烯管的连接与敷设应符合现行行业标准《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63的有关规定。
6.5.4 架空沼气钢制管道的安装应符合下列规定:
    1 架空钢制管道的支、吊架安装应符合设计要求,并应平整、牢固,且应与管道接触良好;
    2 滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象;
    3 焊缝距支、吊架净距不应小于50mm;
    4 安装完成且经试压合格后,应对防腐层进行检查、修补。
6.5.5 埋地沼气钢制管道的敷设应符合下列规定:
    1 下沟前应对管道防腐层进行100%的外观检查;
    2 穿越铁路、公路、河流及城市道路时,应减少管道环向焊缝的数量,并应对穿越段管道的所有环向焊缝进行无损探伤检验;
    3 管道下沟宜使用吊装机具,吊装时应保护管口及防腐层不受损伤,不得采用抛、滚、撬等破坏防腐层的做法;
    4 回填土前应对管道防腐层进行100%电火花检漏。
6.5.6 沼气输配管道及附件敷设应符合现行行业标准《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33的规定。
6.5.7 沼气引入管和室内沼气管道的施工应符合现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94的有关规定。
6.5.8 沼气管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和气密性试验,并应符合现行行业标准《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33和《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94的有关规定;
6.5.9 物料管道应先进行强度试验,强度试验合格后进行管道清洗,并应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定。
条文说明
6.5.41 管道支、吊架的平面位置和标高应按设计要求安装,外观应平整,固定应牢同,支、吊架与管道接触良好是为了保证支、吊架起到支撑作用,避免管道自身受力而造成变形。
    3 要求当管道焊缝出现问题时支、吊架距焊缝有一定距离,以便于维修操作。
6.5.5 1 管道一旦下沟后,如果防腐层不合格,其补偿难度较大,质量难以保证,所以下沟前应全面检查防腐层的完整性。管道下沟,安装就位的过程中和管沟回填时,很难保证管道防腐层不会损坏,所以管道回填前应对防腐层进行100%的电火花检漏。
    2 管道穿越铁路、公路、河流及城市主要道路的施工环境较复杂,难度较大,所以应尽量减少接口。减少管道接口及穿越前对管道进行强度、气密性试验均可减少返工的概率。
    4 主要是检查管道防腐层的完整性。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

大中型沼气工程技术规范 GB/T51063-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读