中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.5 沼气储存


4.5.1 沼气宜采用低压储存。气柜的选择应根据用户性质、供气规模、用气时间、供气距离等因素,经技术经济比较后确定。
4.5.2 储气容积应能满足用气的均衡性,当缺乏相关资料时应符合下列规定:
    1 用于民用的储气容积可按日平均供气量的50%~60%确定;
    2 发电机组连续运行时,储气容积宜按发电机日用气量的10%~30%确定;发电机组间断运行时,储气容积宜大于间断发电时间的用气总量;
    3 用于提纯压缩时,储气容积宜按日用气量的10%~30%确定;
    4 确定气柜单体容积时,应考虑气柜检修期间供气系统的调度平衡,对于不间断供气的用户,气柜数量不宜少于2个。
4.5.3 气柜应设自动超压放散装置和低压报警装置。
4.5.4 膜式气柜的工艺设计应符合下列规定:
    1 膜式气柜应由气柜本体、气柜稳压系统、泄漏检测系统、气量检测系统、超压放散装置等组成;
    2 外膜宜选用防静电,有良好反光效果、抗紫外线、耐老化、耐低温的高强度阻燃材料;
    3 内膜、底膜应选用防沼气渗透、耐磨、耐褶皱、耐硫化氢腐蚀的高强度阻燃材料;
    4 气柜稳压系统应包括吹膜防爆风机、柔性风管、蝶阀、调压装置和风道口,吹膜防爆风机应设置备用设备;
    5 泄漏检测系统中甲烷浓度传感器宜安装在外膜内侧顶部,并应将报警信号远传至控制室:
    6 气量检测系统应能即时显示气柜中的沼气储量;
    7 外膜应设置观察窗,观察窗的位置应便于观察内膜的情况;
    8 独立式膜式气柜应设置基础,基础应密实、平整,坡度不应小于0.02,且坡向排水管。
    9 独立式膜式气柜的形状宜采用3/4球冠或半球形,一体化膜式气柜形状宜为半球形或1/4球冠;
    10 储气量与最大储气压力的关系宜符合本规范附录B的规定;
    11 独立式膜式气柜的进出气管路应安装凝水器,管道应坡向凝水器,其坡度不应小于0.003。
4.5.5 寒冷地区宜采用干式气柜,当采用湿式气柜时应采取相应的防冻措施。湿式气柜和干式气柜的设计应符合现行国家标准《工业企业煤气安全规程》GB6222的有关规定。

条文说明
4.5.2 2 气柜作为缓冲装置,是满足供需平衡的必要设施。对于规模较大的工程,通常能做到均匀进料,因此,产气也是均衡的。以发电的项目为例,发电机是连续运行的,因此,储气容积占日用气量的10%即能满足要求;但对于规模较小的沼气工程,通常无法做到均匀进料。若沼气用于连续发电,储气容积应相应增加,一般取30%。对于发电项目,气柜的容积与沼气供气规模有关,可按表8的情况设计。
表8 规模与储气容积的关系
    4 本款规定是为了保证民用的连续供气而提出的。
4.5.4 膜式气柜采用特殊加工的聚酯材料作基层,包括独立式膜式气柜和一体化膜式气柜。膜式气柜采用双层膜式结构,其内膜用于储存沼气或其他气体,内外膜夹层充空气用于稳压。
    2 气柜采用的膜材是一种强度较高、柔韧性好的薄膜材料,由纤维编织成织物基材,在其基材两面涂以树脂,最常见的为聚氯乙烯树脂(PVC)。如在PVC膜表面处理的基础上加以二氟化(PVDF)树脂涂层,则与一般的PVC膜比较,其耐用年限可增加7年~10年。
    膜材的选择应考虑其建筑的规模大小、用途、形式、使用年限及预算等综合因素后决定。
    底膜能够有效地保护内膜,防止内膜与基础接触,并能够起到密封作用。
    4 气柜稳压系统,是通过气柜风机的持续供风以保持气柜的工作压力(输出气体压力)不变,能够有效地保护气柜,风机如果在线备用有困难可以另备。
    5 泄漏检测系统,能够检测气柜内外膜之间的沼气含量,并在该含量超过设定警戒值时,通过报警通知工作人员对气柜进行及时检修,以达到杜绝隐患的目的。
    6 气量检测系统,能够即时显示气柜中的沼气含量,指导后续环节(增压风机)的调节控制。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

大中型沼气工程技术规范 GB/T51063-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读