中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 计算机监控系统


7.4.1 电站应配置计算机监控系统。
7.4.2 监控系统应能实现对电站监视、测量、控制,宜具备遥测、遥信、遥调、遥控等远动功能。
7.4.3 监控系统宜能够实现多个储能单元的协调控制并根据其功能定位实现削峰填谷、系统调频、无功支撑、电能质量治理、新能源功率平滑输出等控制策略。
7.4.4 监控系统可由站控层、间隔层和网络设备等构成,并应采用分层、分布、开放式网络系统实现连接。
7.4.5 监控系统站控层和间隔层设备宜分别按远景规模和实际建设规模配置。
7.4.6 监控系统通信网络宜采用以太网连接,并应具备与其他系统进行数据交换的接口。
7.4.7 大、中型电化学储能电站宜采用双机双网冗余配置;小型电化学储能电站监控系统宜采用单机单网配置。
7.4.8 大、中型电化学储能电站的电池管理系统和功率变换系统宜单独组网,并应以储能单元为单位接入站控层网络。
7.4.9 监控系统与电池管理系统、功率变换系统通信应快速、可靠,通信规约可采用IEC 61850、Modbus TCP/IP等。
7.4.10 监控系统宜设置时钟同步系统,同步脉冲输出接口及数字接口应满足系统配置要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

电化学储能电站设计规范 GB51048-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读