5.1 分类


5.1.1 电化学储能电站按电池类型可分为铅酸电池、锂离子电池、液流电池、钠硫电池和多类型电化学储能等。
5.1.2 电化学储能电站按照容量规模可分为小型、中型和大型,并应按下列标准划分:
    1 功率为1MW或容量为1MW·h以下为小型电化学储能电站。 
    2 功率为30MW且容量为30MW·h及以上为大型电化学储能电站。
    3 介于小型和大型间的电站为中型电化学储能电站。
条文说明
5.1.1 就目前的技术发展水平和产业发展水平来看,铅酸电池、锂离子电池、液流电池、钠硫电池等,有着广阔的储能应用前景,所以,电化学储能电站按采用的电池类型可分为铅酸电池、锂离子电池、液流电池、钠硫电池和多种类型电池构成的混合型电化学储能等。
    锂离子电池按类型可分为磷酸铁锂电池、钛酸锂电池、锰酸锂电池等。液流电池按类型可分为全钒液流电池、锌溴液流电池等。
    随着电池技术的发展,电池的类型及其特性和应用场合可能会变化、改进。
5.1.2 电化学储能电站的规模不同,对电站的设计要求不同,抗震、消防等设防标准也不同,为更好地指导设计工作,本规范将电化学储能电站的规模分为大、中、小三类。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电化学储能电站设计规范 GB51048-2014