6.4 电气设备布置


6.4.1 电气设备布置应结合接线方式、设备形式及电站总体布置综合确定。
6.4.2 电气设备布置应符合现行国家标准《3~110kV高压配电装置设计规范》GB 50060的规定。对于20kV及以下电站布置还应符合现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053的规定。