中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 布置


5.5.1 设备布置应遵循安全、可靠、适用的原则,便于安装、操作、搬运、检修和调试,预留分期扩建条件。
5.5.2 设备的布置形式,应根据安装环境条件、设备性能要求和当地实际情况确定,宜采用户内布置。
5.5.3 户外布置的储能系统,设备的防污、防盐雾、防风沙、防湿热、防水、防严寒等性能应与当地环境条件相适应,柜体装置外壳防护等级宜不低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208规定的IP54。
5.5.4 户内布置的储能系统应设置防止凝露引起事故的安全措施。
5.5.5 不同类型的储能系统宜分区布置。液流电池可布置在同一区内,锂离子电池、钠硫电池、铅酸电池应根据储能系统容量、能量和环境条件合理分区。
5.5.6 储能系统设备可采用标准柜式,也可采用框架式。站内功率变换系统尺寸宜保持一致,站内电池柜/架尺寸宜保持一致。储能系统布置应满足下列要求:
    1 储能系统四周或一侧应设置维护通道,其净宽不应小于1200mm。 
    2 当储能系统采用柜式结构多排布置时,柜式布置维护通道宽度宜满足表5.5.6的规定,且不宜小于单侧门宽加800mm。
表5.5.6 柜式布置维护通道宽度
表5.5.6 柜式布置维护通道宽度
5.5.7 功率变换系统在站内布置应有利于通风和散热。
5.5.8 电池的布置应满足电池的防火、防爆和通风要求。
5.5.9 电池管理系统宜在电池柜内合理布置或就近布置。
条文说明
5.5.2 不同的设备,尤其是电池,对运行环境要求不同。所以,设备的布置形式,应根据安装地点的环境条件、设备性能要求和当地实际情况选择。考虑电池运行环境的苛刻,及运行环境对其性能的影响,布置采用户内布置。
5.5.5 不同类型电池,运行环境(温度、耐酸、耐碱等)要求不同,正常运行或事故时的泄漏物质不同,所以,不同类型电池应分区/分室布置。
5.5.6 不同类型的电池,布置、安装方式一般不同,如钠硫电池、磷酸铁锂电池一般采用柜式布置,液流电池一般采用框架式布置,所以对于储能系统布置不作统一规定。但为了便于设备的安装、维护、更换,以及基础的普适性,规定站内功率变换系统尺寸宜保持一致,站内电池柜/框架尺寸宜保持一致。
5.5.7 功率变换系统由功率变换单元(模块)组成,运行时会产生一定的热量,其在站内布置应有利于通风和散热。
5.5.9 为了便于通信、接线和调试的方便,电池管理系统宜在电池柜内合理布置或就近布置。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电化学储能电站设计规范 GB51048-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读