中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

19 消防电源及其配电


19.1 消防配电
19.1.1 检测项目
    负荷等级、配电线路敷设、消防设备的供电等应符合设计要求。
19.1.2 检测要求
    核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;模拟主电源断电,在消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房、正压送风机房、排烟风机房、其他消防设备或机房等消防用电设备的最末一级配电箱处查看备用消防电源的自动投入及指示灯的显示情况等,并客观、完整记录现场数据、信息。
19.2 发电机组
19.2.1 检测项目
    发电机组的型号规格、外观、容量、组件、启动运行功能、机房通风设施等应符合设计要求。
19.2.2 检测要求
    核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;模拟手动和自动控制方式启动发电机,查看机组运行情况、启动时间等,查看机房通风设施情况,并客观、完整记录现场数据、信息。
19.3 储油设施
19.3.1 检测项目
    燃油量、燃油标号、燃料供给管道等应符合设计要求。
19.3.2 检测要求
    根据消防设计文件,进行现场检查、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
查找 上节 下节 返回
顶部

海南建筑消防设施检测技术规程 DB46/T527-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读