中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5 防火门、窗和防火卷帘


5.1 防火门监控器
5.1.1 检测项目
    选型、设置场所、数量、外观标志、安装情况、联动控制功能、电动闭门器、释放器和门磁开关的安装部位、高度、供电电源、接地情况等应符合设计要求。
5.1.2 检测要求
    核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,测试防火门监控器联动控制功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
5.2 防火门
5.2.1 检测项目
    选型、数量、外观标志、组件、安装情况、开启方向、启闭性能、信号反馈等应符合设计要求。
5.2.2 检测要求
    核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,测试防火门自动关闭功能以及信号反馈功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
5.3 防火窗
5.3.1 检测项目
    选型、数量、外观标志、组件、安装情况、手动及自动关闭功能、信号反馈功能等应符合设计要求。
5.3.2 检测要求
    核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号或加热温控释放装置,测试活动式防火窗自动关闭功能以及信号反馈功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
5.4 防火卷帘控制器
5.4.1 检测项目
    选型、数量、外观标志、安装情况、联动控制功能、供电电源、接地情况等应符合设计要求。
5.4.2 检测要求
    核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,测试防火卷帘控制器联动控制功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
5.5 防火卷帘
5.5.1 检测项目
    数量、选型、外观标志、安装情况、组件、手动及联动下降功能、机械操作功能、温控释放装置、信号反馈功能等应符合设计要求。
5.5.2 检测要求
    核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;现场手动测试、机械操作测试防火卷帘升降功能;模拟火灾信号或加热温控释放装置,测试防火卷帘的联动下降功能及反馈信号功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
查找 上节 下节 返回
顶部

海南建筑消防设施检测技术规程 DB46/T527-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读