14 固定消防炮灭火系统


14.1 消防供水设施
    消防供水设施的检测应符合本规程 6.1~6.6 的要求。
14.2 消防炮
14.2.1 检测项目
    数量、布置、安装情况等应符合设计要求。
14.2.2 检测要求
    核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,客观、完整记录现场数据、信息。
14.3 管网
    管网的检测应符合本规程 6.7 的要求。
14.4 系统功能
14.4.1 检测项目
    手动控制方式、远程及无线控制方式、消防炮喷射的功能、泵的流量及压力值、电动阀信号反馈功能等应符合设计要求。
14.4.2 检测要求
    核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;模拟触发信号,测试消防泵组、消防炮的动作情况,电动阀动作信号、故障信号反馈功能等,查看流量及压力值,并客观、完整记录现场数据、信息。