中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

13 细水雾灭火系统


13.1 储水箱
13.1.1 检测项目
    外观、组件、安装情况、自动补水措施、液位显示及水位报警装置等应符合设计要求。
13.1.2 检测要求
    核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;测试自动补水设施功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
13.2 供水设备(泵组式)
13.2.1 检测项目
    选型、数量、位置、外观标志、组件、安装情况、备用泵设置、水泵的运行功能、信号反馈功能、主备泵切换功能、稳压泵设置、控制柜接地等应符合设计要求。
13.2.2 检测要求
    核对消防设计文件、现场观察判断,使用测量工具进行实地测量;模拟触发信号,测试水泵的现场手动启动、远程启动、动作信号反馈功能、故障信号反馈功能、主备泵切换功能等,查看稳压泵设置,控制柜防护等级、接地情况,并客观、完整记录现场数据、信息。
13.3 供水设备(瓶组式)
13.3.1 检测项目
    选型、数量、位置、外观标识、安装情况、信号反馈、远程启动功能等应符合设计要求。
13.3.2 检测要求
    核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟触发信号,测试远程启动、动作信号反馈功能,并客观、完整记录现场数据、信息。
13.4 区域控制阀
13.4.1 检测项目
    设置、数量、外观标志、安装情况、组件、控制阀控制功能等应符合设计要求。
13.4.2 检测要求
    核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟触发信号,测试控制阀接受控制器的信号实施启停控制的功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
13.5 喷头
13.5.1 检测项目
    设置、数量、位置、选型、安装情况、布置等应符合设计要求。
13.5.2 检测要求 
    核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
13.6 过滤器
13.6.1 检测项目
    设置、数量、材质、安装等应符合设计要求。
13.6.2 检测要求
    核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
13.7 管网
    管网的检测应符合本规程6.7的要求。
13.8 防护区
13.8.1 检测项目
    报警装置、指示灯、应急照明和疏散指示标志、防护区门,手动、机械应急操作装置的设置,环境气流速度、防静电接地等应符合设计要求。
13.8.2 检测要求
    核对消防设计文件、进行现场检查、观察判断、测试和测量,并客观、完整记录现场数据、信息。
13.9 系统功能
13.9.1 检测项目
    联动控制方式、手动控制方式、机械控制方式、声光报警信号,防护区内影响灭火效果开口的联动关闭功能及切断带电保护对象的电源、可燃气体、液体或可燃粉体的设备和设施功能,分区控制阀、泵组、瓶组等运行启动功能、系统响应时间等应符合设计要求。
13.9.2 检测要求
    核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号或打开试水阀或现场打开控制阀的紧急手动阀,测试系统启动功能及声光报警装置功能、防护区内影响灭火效果的开口的联动关闭功能及切断带电保护对象的电源、同时切断或关闭防护区内或保护对象的可燃气体、液体或可燃粉体的设备和设施功能以及分区控制阀、泵组或甁组的启动运行功能及相应动作信号反馈、细水雾喷放的反馈信号、系统响应时间等,并客观、完整记录现场数据、信息。
查找 上节 下节 返回
顶部

海南建筑消防设施检测技术规程 DB46/T527-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读