6.19 防火门监控系统


6.19.1 防火门监控器主机
    维护要求:
    a) 外观应完好,无明显损伤;
    b) 监控器应能显示与其连接的电动闭门器和释放器的开、闭状态,并应有专用状态指示灯;
    c) 发生故障时,监控器应在100s内发出与报警信号有明显区别的声、光故障信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除;
    d) 监控器主、备电源转换功能应正常。
    维护方法:
    a项:目测,手动检查。
    b项:触发电动闭门器和释放器查看监控器工作状态。
    c项:模拟部件故障,用秒表记录故障报警时间。
    d项:进行电源切换测试。
6.19.2 电动闭门器、电磁释放器
    维护要求:
    a) 电动闭门器、电磁释放器外观应完好;
    b) 电动闭门器、电磁释放器自动释放功能应正常;
    c) 电动门吸磁力吸合、释放功能应正常。维护方法:
    a项:目测,手动检查。
    b、c项:操作电动闭门器、释放器和门磁开关令其动作,观察并记录试样和电动闭门器、释放器和门磁开关的状态。
6.19.3 控制功能
    维护要求:试验防火门监控主机的控制功能。
    维护方法:通过防火门监控器主机手动或自动启动电动闭门器(电动释放器),试验现场联动设备工作状态、防火门关闭情况及门磁开关信号输出情况。