中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.8 泡沫灭火系统


6.8.1 泡沫泵及控制柜
    维护要求:
    a) 设备应完整、无损坏及腐蚀等;
    b) 泡沫泵进出口阀门应常开,泡沫泵和阀门的标志应清晰正确,压力表、试水阀及防超压装置等应正常;
    c) 泡沫泵控制柜应有注明所属系统及编号的标志,按钮、指示灯及仪表正常;
    d) 泡沫泵控制柜手动、控制室远距离启动应正常,应保证在120s内投入正常运行;
    e) 消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵的运行状态;
    f) 当主泵故障时,备用泵应能切换运行;
    g) 泡沫泵控制柜转换开关在平时处于自动状态,其电源信息应反馈至消防控制室。
    维护方法:
    a、b、c、e项:目测,手动检查。
    d项:通过手动、自动等方式对泡沫泵进行启停试验,查看是否能够正常运行,用秒表测量从接收到启泵信号到水泵正常运行的时间(含备泵投入)。
    f、g项:将泡沫泵控制柜打到自动状态,模拟主泵故障,观察备用泵能否自动投入运行,测量切换时间,在消防控制室查看电源信息。
    检测设备:秒表。
6.8.2 泡沫液储罐
    维护要求:
    a) 泡沫液储罐外观完好,铭牌、标志清晰;
    b) 储罐的配件应齐全完好;
    c) 液位计、呼吸阀、安全阀及压力表状态正常。
    维护方法:目测,手动检查。
6.8.3 比例混合器(装置)
    维护要求:
    a) 外观应完好;
    b) 泡沫比例混合器(装置)的标注方向应与液流方向一致;
    c) 阀门启闭应灵活,压力表应正常。
    维护方法:目测,手动检查。
6.8.4 泡沫产生装置
    维护要求:
    a) 外观应完好,吸气孔、发泡网及暴露的泡沫喷射口,不得有杂物进入或堵塞;
    b) 泡沫出口附近不得有阻挡泡沫喷射及泡沫流淌的障碍物。
    维护方法:目测,手动检查。
6.8.5 水泵接合器
    维护要求:
    a) 水泵接合器组件应齐全,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统;
    b) 控制阀应常开,且启闭灵活;
    c) 消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时还应有分区标识。
    维护方法:目测,手动检查。
6.8.6 压力表、过滤器、金属软管
    维护要求:外观应完好,不应有损伤。
    维护方法:目测,手动检查。
6.8.7 管道及附件
    维护要求:
    a) 外观应完好,不应有损伤;
    b) 泡沫管道涂红色标志,给水管道涂绿色标志。
    维护方法:目测,手动检查。
6.8.8 泡沫消火栓及阀门
    维护要求:
    a) 外观应完好,泡沫消火栓主要部件外表面应涂红色;
    b) 地下式泡沫消火栓应有明显的标志;
    c) 泡沫消火栓和阀门的开启与关闭应自如,不应锈蚀。
    维护方法:目测,手动检查。
6.8.9 泡沫喷头
    维护要求:
    a) 泡沫喷头周围不应有影响泡沫喷洒的障碍物;
    b) 吸气孔、发泡网不应堵塞。
    维护方法:目测,手动检查。
6.8.10 低倍数泡沫灭火系统功能测试
    维护要求:当为手动灭火系统时,应以手动控制的方式进行一次启泵试验。当为自动灭火系统时,应以手动和自动控制的方式各进行一次启泵试验。
    维护方法:关闭泡沫液管路、非试验储罐或防护区的阀门,手动或自动启动泡沫消防水泵,查看消防控制室是否收到反馈信号。
6.8.11 中倍数泡沫灭火系统功能测试
    中倍数泡沫灭火系统应符合本文件6.8.10要求。
6.8.12 高倍数泡沫灭火系统功能测试
    高倍数泡沫灭火系统应符合本文件6.8.10要求。
6.8.13 泡沫-水喷淋和泡沫喷雾系统
    维护要求:
    a) 当火灾自动报警系统控制泡沫系统的联动时,在联动启动或远程手动启动后应符合下列要求:
    1) 电磁阀动作,开启雨淋阀或预作用阀;
    2) 水力警铃应报警;
    3) 泡沫液储罐的出液阀应处于开启状态;
    4) 压力开关应动作,信号传至消防控制室;
    5) 压力开关应联锁启动泡沫液泵和消防水泵。
    b) 当使用应急操作开启报警阀时,系统功能应符合 a)第 2)~5)项的要求;
    c) 当采用传动管实现自动控制状态时,当传动管泄压,系统应正常启动,系统功能应符合 a)第2)~5)项的要求;
    d) 当采用湿式报警阀时的联动应符合 a)第 2)~5)项的要求;
    e) 系统的手动、自动工作状态及故障状态,消防水泵、泡沫液泵的启动、停止状态和动作状态应反馈至消防控制室。
    维护方法:
    a项:关闭系统侧主管道阀门,开启试验管路,将系统设置在自动状态,模拟火灾启动信号,观察雨淋阀或预作用阀、出液阀、压力开关、泡沫液泵和消防水泵、水力警铃动作情况,消防控制室是否收到相关报警及动作反馈信号。
    b项:关闭系统侧主管道阀门,开启试验管路,将系统设置在自动状态,开启应急启动,观察雨淋阀或预作用阀、出液阀、压力开关、泡沫液泵和消防水泵、水力警铃动作情况,消防控制室是否收到相关报警及动作反馈信号。
    c项:关闭系统侧主管道阀门,开启试验管路,将系统设置在自动状态,手动打开传动管末端试装置,观察雨淋阀是否自动开启,压力开关是否报警、水力警铃是否报警,压力开关报警信号联动启动泡沫消防泵、打开泡沫液储罐出液阀的情况。
    d项:关闭系统侧主管道阀门,开启试验管路,将系统设置在自动状态,打开末端试验阀,观察湿式报警阀是否动作,压力开关是否报警、水力警铃是否报警,泡沫消防泵是否自动启动,泡沫液储罐的出液阀是否自动打开。
    e项:在控制室查看电磁阀、消防水泵、泡沫液泵等的动作信号反馈是否正常。
查找 上节 下节 返回
顶部

山东省建筑消防设施维护保养技术规程 DB37/T4328-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读