中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.12 干粉灭火系统


6.12.1 干粉灭火控制器和组件
    维护要求:有火灾自动报警系统时,灭火系统的自动控制应在收到两个独立火灾探测信号后才能启动,并应延迟喷放,延迟时间不应大于30s,且不得小于干粉储存容器的增压时间。
    维护方法:控制设定在自动状态,模拟火灾确认,用秒表测量火灾确认后到喷射的时间。
    检测设备:秒表、感烟(温)探测器功能试验器。
6.12.2 储存装置
    维护要求:储存装置的布置应方便检查和维护,其环境温度应为-20℃~50℃。
    维护方法:目测,手动检查。
    检测设备:数字温湿度仪。
6.12.3 灭火剂输送管道及附件
    维护要求:输送管道、支、吊架固定无松动。
    维护方法:目测,手动检查。
6.12.4 喷头
    维护要求:喷头不得有变形和附着物、悬挂物。
    维护方法:目测,手动检查。
6.12.5 模拟启动实验
6.12.5.1 自动模拟启动试验
    维护要求:
    a) 自动控制应在接到两个独立的火灾信号并延迟一定时间后才能启动;
    b) 灭火系统接到灭火指令后能正常启动、喷射;
    c) 有关的声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号;
    d) 有关联动设备动作正确;
    e) 手动紧急停止装置应能在规定的延时时间内可靠的停止系统的启动。
    维护方法:将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置应与阀门的动作机构脱离。也可以用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替。人工模拟火警使防护区内任意1个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常,如警铃、蜂鸣器发出报警声等。人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常,如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等。
    检测设备:数字万用表、感烟(温)探测器功能试验器。
6.12.5.2 手动模拟启动试验
    维护要求:
    a) 灭火系统接到灭火指令并延迟一定时间后才能正常启动、喷射;
    b) 有关的声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号;
    c) 有关联动设备动作正确;
    d) 手动紧急停止装置应能在规定的延时时间内可靠的停止系统的启动。
    维护方法:按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常,如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等。人工使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。
    检测设备:数字万用表。
查找 上节 下节 返回
顶部

山东省建筑消防设施维护保养技术规程 DB37/T4328-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读