6.6.1 供水设施
    供水设施应符合本文件6.4.1的规定。
6.6.2 系统组件
    维护要求:
    a) 系统组件应固定牢固,无碰撞变形及其他机械性损伤,表面无锈蚀,保护涂层完好,标志牌清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和完全标志完好;
    b) 应能显示阀门的开、闭状态;
    c) 应具备接收控制信号开、闭阀门的功能;
    d) 应具备现场应急机械启动功能。
    维护方法:
    a项:目测,手动检查。
    b、c、d项:测试阀门启闭功能。
6.6.3 雨淋报警阀组
    雨淋报警阀组应符合本文件6.5.5的规定。
6.6.4 喷头
    喷头应符合本文件6.5.8的规定。
6.6.5 系统功能
    维护要求:
    a)  系统应具有自动控制、手动控制和应急机械启动三种控制方式;
    b)  当雨淋阀开启后,消防水泵、电磁阀和压力开关应及时动作,并将动作信号反馈至消防控制装置。
    维护方法:
    a项:目测,手动检查。
    b项:对探测器输入模拟火灾信号,待雨淋报警阀开启后,查看消防控制设备显示的消防水泵、电磁阀和压力开关的动作情况以及信号反馈情况。