中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.12 防火分隔设施


4.12.1 系统设置应符合设计要求。
    项目类别:A类
    检测方法:核对各防火分区的设置是否满足规范要求。
4.12.2 防火卷帘   
4.12.2.1 防火卷帘的外观应符合下列要求:
    帘板金属零部件表面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸等.。无机纤维复合帘面不应有撕裂、缺角、挖补等。并在明显位置上应有永久性铭牌,注有规格、型号、功率、厂名、编号、出厂日期等。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查。
4.12.2.2 防火卷帘的安装应符合下列要求:
    1 帘板嵌入导轨的深度应符合:
    1) 门洞宽度小于3.0m时,每端嵌入最小深度为45mm。
    2) 门洞宽度大于等于3.0m且小于5.0m时,每端嵌入最小深度为50mm。
    3) 门洞宽度大于等于5.0m时,每端嵌入最小深度为60mm。
    项目类别:C类
    检测方法:用尺测量门洞宽度、帘板入轨深度。
    2 防火防烟卷帘导轨和门楣的防烟装置应采用不燃或难燃材料。   
    项目类别:B类
    检测方法:查看并核对资料。 
    3 防火卷帘导轨两侧应采用同等防火材料封堵严密;上方应有箱体或其它能阻止火灾蔓延的防火保护措施。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查。
    4 座板与地面间隙不宜大于20mm。
    项目类别:C类
    检测方法:卷帘门下至底时,用塞尺测与地面间隙,取最大值。
    5 设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置手动启闭装置。
    项目类别:B类
    检测方法:现场检查。
    6 在疏散通道上设置的防火卷帘,其任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查。
4.12.2.3 防火卷帘的运行性能应符合下列要求
    1 帘板应升降自如,传动机构运转平稳。不应有脱轨和明显的倾斜,双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应大于50mm。
    项目类别:B类
    检测方法:尺量检查。
    2 防火卷帘启、闭运行的平均噪声不应大于85dB。
    项目类别:C类
    检测方法:声级计检查(测量距离为1.5米)。
    3 防火卷帘的升降速度应符合表4的要求。 
表 4
表4
    项目类别:B类
    检测方法:用秒表和尺量检查后计算。   
4.12.2.4 防火卷帘控制器应满足下列要求:
    1 防火卷帘及其控制装置的供电电源应符合本规程第4.2节相关要求。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查核对图纸。
    2 应能接收卷帘门的动作信号,并发出声、光报警信号。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查。
    3 控制线路的布线应满足本规范第4.3.1.2条相关要求。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查核对图纸。
    4 防火卷帘的正常工作状态、半降和全降、故障状态以及防火卷帘控制器的状态,应能传至消防控制室。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查。
4.12.2.5 防火卷帘应具备下列控制功能:
    1 垂直卷防火卷帘应具有自动、手动、温控速放和机械速放的控制功能;侧身卷和水平卷防火卷帘应具有自动、手动控制功能。   
    项目类别:B类  
    检测方法:现场试验。
    2 能手动控制防火卷帘的启、闭和停止。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查。
    3 消防控制室远程控制防火卷帘的半降和全降。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查。
    4 手动急停优先功能。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查。
    5 在卷门机电源发生故障时,应能在控制器的控制下由控制器供电电源启动速放控制装置,实现防火卷帘自重下降,并可在中限位置使防火卷帘停止并延时,延时结束后再次启动速放控制装置,在防火卷帘到达下限位置时停止速放控制装置。在卷门机电源和控制器主电源都处于故障状态时,控制器应能够在备用电源的支持下完成上述功能。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查。
    6 防火卷帘的温控装置的动作温度应为73℃±0.5℃时,当释放装置动作时,卷帘应依自重下降关闭。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查。
4.12.3 防火门、防火窗
4.12.3.1 防火门
4.12.3.1.1 防火门的外观质量应符合下列要求:
    1 木质防火门割角、拼缝应严实平整,不得有刨痕、毛刺和锤印。
    2 钢质防火门焊接应牢固,焊点均匀,不得出现假焊和烧穿现象,外表面堆焊处应打磨平整。
    3 钢木质防火门表面应喷防锈底漆,表面漆层应均匀,平整光滑,不得有堆漆、麻点、气泡、以及流淌等现象。    
    4 其他材质防火门表面漆层应无色差,外观应平整、光洁,无明显凹痕、裂痕等现象。
    项目类别: C类
    检测方法:观察检查。
4.12.3.1.2 防火门的安装应符合下列要求:
    1 防火门小五金应安装齐全。合页、插销、顺序器、防火闭门装置、防火锁应经国家认可授权机构检测合格。嵌装在防火门上的防火玻璃,其耐火等级与防火门耐火等级相当。
    项目类别:B类
    检测方法:查阅有关测试报告、合格证。
    2 安装在疏散通道上的单扇门、双扇门应设置能自动关闭的闭门器;双扇门应设顺序器。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查。
    3 防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。应在明显位置有耐久性标牌。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查。
    4 防火门门框与墙体之间应采用同等防火材料封堵严密。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查。
4.12.3.1.3 防火门的启闭性能应符合下列要求:
    1 防火门应向疏散方向开启,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。双扇或多扇防火门应能顺序关闭,应为带盖缝板的一侧门后关,关闭应严密。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查。
    2 在不大于80N的推力作用下即可开启。
    项目类别:C类
    检测方法:用拉力计测量。
    3 平时要求保持常闭的,带闭门器的防火门,门开启后应能自动关闭。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查。
4.12.3.2 防火窗
4.12.3.2.1 防火窗的耐火等级应符合设计要求,嵌入的复合防火玻璃应完好无损。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查。
4.12.3.2.2 防火窗的外观质量应符合下列要求:
    产品明显部位应有铭牌标识,其内容至少应包括:产品名称、产品规格型号等信息。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查。
4.12.3.2.3 防火窗安装应牢固、可靠、不得有松动现象;表面应平整、光滑;表面涂刷的漆层应厚度均匀。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查。
4.12.3.2.4 控制方式:活动式防火窗的关闭方式应符合设计要求,但至少有手动关闭及熔断关闭功能,熔断动作温度为74℃。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查。
4.12.3.2.5 控制功能
    1 手动开启时应正常,并输出信息;可手动复位。电动开启、关闭应正常,并输出信息。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查。
    2 活动式防火窗的窗扇自动关闭时间不应大于60s。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查、秒表计时。
4.12.4 防火阀
4.12.4.1 空调防火阀应有耐久性铭牌标记。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查。
4.12.4.2 防火阀的安装应符合下列要求:
    1 防火阀宜靠近防火分隔处设置。
    2 防火阀暗装时,应在安装部位设置方便检修的检修口。
    3 在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。
    4 防火阀的安装方向应正确。
    项目类别:1~2 C类;3~4 B类
    检测方法:观察检查。
4.12.4.3 空调防火阀应具备以下功能:
    1 应具备手动关闭功能,手动能复位;手动操作方便、灵活、可靠。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查。
    2 手动操作力不大于70N。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查。
    3 当空调管道内温度达到70℃以上时,应能熔断关闭。
    项目类别:A类
    检测方法:检查法定机构检验报告、出厂合格证,并核对产品铭牌。
    4 电动控制的防火阀应能在消防控制室的远程关闭或火警时联动关闭,并将关闭信号传至消防控制室。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查。
4.12.5 系统功能
4.12.5.1 防火卷帘应具备以下系统联动功能:
    1 防火分区内的任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制疏散通道上的防火卷帘下降至距地或楼面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器组的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面。并发出防火卷帘动作声、光指示信号。
    2 用于防火分隔的防火卷帘,应由其所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,联动控制防火卷帘下降到楼板面。并发出防火卷帘动作声、光指示信号。
    项目类别:1~2 A类
    检测方法:观察检查。
4.12.5.2 常开防火门所在分区的两个独立火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮动作,输出触发信号到消防联动控制器。消防联动控制器或防火门监控器发出防火门关闭的控制信号。并将反馈信号传输到消防控制室。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查。
4.12.5.3 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器或消防联动控制器。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查。
查找 上节 下节 返回
顶部

江苏建筑消防设施检测技术规程 DB32/T186-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读