中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.10 气体灭火系统


4.10.1 系统设置应符合设计要求。
    项目类别:A类
    检测方法:核查设计文件,采用管网灭火系统或预制灭火系统以及灭火剂种类。
4.10.2 储存装置间
4.10.2.1 储存装置间的设置应符合下列要求:
    1 储存装置间的设置位置应符合设计要求,应有直接通向室外或疏散走道的出口。
    项目类别:B类
    检测方法:查看设计要求,现场核对设置位置及通道。
    2 储存装置间在入口处设置明显的“气体灭火储瓶间”标志。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查标志设置。
    3 储存装置间的门窗应向外开。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查。
4.10.2.2 应有良好的通风条件,地下储瓶间和无窗或固定窗扇的地上储瓶间应设机械排风装置,排风口宜设在下部且通向室外。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查。尺量检查。手动启动机械排风装置,观察运转情况。
4.10.2.3 储存装置间内应设应急照明,照度应不低于150Lx。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查设置数量,并切断储瓶间正常电源,观察应急灯是否投入工作,并用照度计测量照度。
4.10.2.4 应满足该储瓶间内灭火系统的使用环境温度要求:七氟丙烷和IG541灭火系统应为-10℃~50℃;高压二氧化碳灭火系统应为0℃~49℃;低压二氧化碳灭火系统应为-23℃~49℃
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查。用温度计测量储瓶间环境温度。
4.10.3 储存装置
4.10.3.1 储存容器的配置应符合下列要求:
    1 灭火剂的储存量、备用量应符合设计要求;组合分配系统每个防护区的灭火剂量应符合设计要求。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查灭火剂储存总量、备用量、每个防护区的灭火剂用量是否符合设计要求。
    2 储存容器的规格应符合设计要求。同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同。
    项目类别:B类
    检测方法:核查设计要求,查看铭牌。
    3 对于高压二氧化碳系统和单独设置备用储存容器的低压二氧化碳系统以及三氟甲烷灭火系统,备用灭火剂的储存容器应与系统管网相连,并应能与主储存容器切换使用。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查备用灭火剂的储存容器是否与系统管网相连,并能切换投入使用。
4.10.3.2 储存容器的外观应符合下列要求:
    1 储存装置上应设耐久的固定铭牌,标明设备型号、储瓶规格、出厂日期;每个储存容器上应贴有瓶签,并标有灭火剂名称、充装量、充装日期和储存压力等。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查铭牌、瓶签。
    2 储气瓶应无明显碰撞变形和机械性损伤缺陷。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查外观质量。
4.10.3.3 储存容器的充装量和储存压力应符合下列要求:
    1 储存容器内灭火剂的充装量应符合设计要求。
    项目类别:A类
    检测方法:核查设计要求,检查灭火剂的充装量,查阅充装记录。
    2 储存容器内灭火剂的储存压力应符合设计要求,压力表的显示应正常。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查,检查灭火剂的压力表显示是否在有效区域内,查阅充装记录。
4.10.3.4 储存容器的安装应符合下列要求:
    1 储存装置的布置,应便于操作、维修及避免阳光照射。操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于1.0m,且不应小于储存容器外径的1.5倍。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查布置位置。尺量检查操作面距墙面或两操作面之间的距离。
    2 储存容器的支、框架应固定牢靠,并应做防腐处理。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查支、框架固定状况及防腐处理。
    3 储存容器和集流管宜涂红色油漆。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查储存容器和集流管外表颜色。
    4 同一系统的贮存容器的规格、尺寸要一致,其高度差应不超过20㎜。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查贮存容器铭牌参数。尺量检查贮存容器直径、高度。
    5 储气瓶上的压力表在同一系统中的安装方向应一致,其正面应朝向操作面。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查储气瓶上的压力表的安装方向。
    6 容器阀和集流管之间应采用挠性连接。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查容器阀和集流管之间连接方式。
    7 设有安全保护的容器阀上保险插销(片)应拆除。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查。
    8 低压二氧化碳储存装置应设报警装置,高压报警压力设定应为2.2MPa,低压报警压力设定应为1.8MPa。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查报警压力设定值,模拟试验:调节压力设定上下限,观察达到高、低压值时是否报警。
4.10.3.5 储存容器的安全泄压装置应符合下列要求:
    1 储存容器的容器阀和组合分配系统的集流管上应设安全泄压装置。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查集流管上安全泄压装置的设置。
    2 泄压装置的泄压方向不应朝向操作面;低压二氧化碳灭火系统的安全阀应至少设2套,并通过专用的泄压管接至室外。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查泄压装置的泄压方向。
4.10.3.6 单向阀应符合下列要求:
    1 容器阀和集流管之间的管道上应设液流单向阀,方向与灭火剂输送方向一致。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查单向阀液流指示方向。
    2 单向阀铭牌标志齐全。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查单向阀铭牌标志。
4.10.4 驱动装置
4.10.4.1 阀驱动装置的外观应符合下列要求:
    1 驱动装置的外观应无变形,防腐层应完好。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查。
    2 驱动装置的正面应有标明驱动介质名称、储存压力、充装时间及对应防护区或保护对象的名称或编号的永久性标志,并应便于观察。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查铭牌、标志牌。
4.10.4.2 拉索式机械驱动装置应符合下列要求:
    1 拉索除必要外露部分外,应采用经内外防腐处理的钢管防护, 拉索套管应固定牢靠。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查。
    2 拉索转弯处应采用专用导向滑轮。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查专用导向滑轮的设置。
    3 拉索末端拉手应设在专用的保护盒内,保护盒应固定牢靠。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查保护盒的设置。
4.10.4.3 重力式机械驱动装置应保证重物在下落行程中无阻挡,其下落行程应保证驱动所需距离,且不得小于25mm。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查重物下落行程中有无阻挡,尺量检查驱动所需距离。
4.10.4.4 电磁驱动装置驱动器的电气连接线应沿支、框架或墙面固定。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查电气连接线的固定。
4.10.4.5 驱动气瓶的安装应符合下列要求:
    1 驱动气瓶的支、框架或箱体应固定牢靠,并做防腐处理。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查支、框架或箱体的固定及防腐处理。
    2 驱动气瓶的瓶头阀上应设有带安全销(加有铅封)的紧急手动启动装置。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查紧急手动启动装置的设置。
    3 设有安全保护的驱动气瓶上电磁阀的保险插销(片)应拆除,以确保电磁阀动作后,驱动气瓶能正常释放喷气。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查。
4.10.4.6 阀驱动装置平时应处于正常工作状态,其正常工作状态和动作状态信号应能传送至消防控制室。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查,在消防控制室观察阀驱动装置正常工作状态信号指示,并模拟启动试验,观察在消防控制室能否收到阀驱动装置动作状态信号。
4.10.5 气动驱动管道
4.10.5.1 气动管道应平整光滑,弯曲部分应规则平整;应用护口式或卡套式连接,连接应紧密,并应符合设计要求。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查气动管道外观质量及连接。
4.10.5.2 气动管道的安装应符合下列要求:
    1 管道布置应符合设计要求。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查管道布置位置、路线,核对设计要求。
    2 竖直管道应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定;水平管道应采用管卡固定。管卡的间距不宜大于600mm。转弯处应增设1个管卡。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查管道防晃支架、管卡的设置,尺量检查管卡的间距。
4.10.5.3 气密性试验压力不低于驱动气体的贮存压力,关闭加压气源3min内被试管道的压力降不超过试验压力的10 %。
    项目类别:A类
    检测方法:核查竣工资料。
4.10.6 选择阀
4.10.6.1 选择阀的外观应符合下列要求:
    1 选择阀的外观应无加工缺陷,无碰撞外伤。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查选择阀的外观质量。
    2 选择阀上应设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌,并应便于观察;选择阀上应标有灭火剂流动方向的指示箭头,箭头方向应与介质流动方向一致。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查选择阀标志牌、指示箭头。
4.10.6.2 选择阀的安装应符合下列要求:
    1 选择阀的安装位置应靠近储存容器,安装高度宜为1.5~1.7m。选择阀操作手柄应安装在便于操作的一面,当安装高度超过1.7m 时应采取便于操作的措施。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查选择阀的安装位置及操作手柄的安装,尺量检查选择阀安装高度。
    2 组合分配系统的启动,应能保证选择阀在容器阀前或同时打开。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查气动管路连接情况。
    3 设有安全保护的选择阀上保险插销(片)应拆除。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查。
4.10.7 预制灭火系统装置
4.10.7.1 预制灭火系统装置的规格和数量应符合设计要求。一个防护区或保护对象所用预制灭火系统装置最多不得超过10台。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查。
4.10.7.2 预制灭火系统装置的安装应符合下列要求:
    1 单台热气溶胶预制灭火系统装置的保护容积不应大于160m3;设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m。     
    项目类别:A类
    检测方法:尺量检查保护容积、预制灭火系统装置的设置距离。
    2 热气溶胶预制灭火系统装置的喷口应高于防护区地面2.0m。
    项目类别:C类
    检测方法:尺量检查喷口距地高度。
    3 一台以上灭火装置之间的电启动线路应采用串联连接。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查电启动线路连接方式。
    4 装置的喷口前1.0m内,装置的背面、侧面、顶部200mm内不应设置或存放设备、器具等。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查装置的喷口前、背面、侧面、顶部相应范围内设备、器具的设置。
4.10.7.3 防护区内设置的柜式七氟丙烷灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。柜式二氧化碳灭火系统、柜式三氟甲烷灭火系统按其常温(20℃)工作压力。
    项目类别:A
    检测方法:观察检查铭牌、产品充装报告及说明书。
4.10.7.4 每台灭火系统装置均应具备启动反馈功能,消防控制室应能接收其启、停反馈信号。
    项目类别:B类
    检测方法:模拟每台灭火系统装置动作,报警控制器应有报警信号,并传送至消防控制室。
4.10.8 灭火剂输送管道
4.10.8.1 管材及器件应符合下列要求:
    1 系统管道的材质、管径应符合设计要求。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查管道材质。尺量检查管径,检验报告。
    2 在通向每个防护区的灭火系统主管道上,应设压力讯号器或流量讯号器;压力讯号器动作,消防控制室应能接收到反馈信号。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查压力讯号器或流量讯号器的设置。
4.10.8.2 灭火剂输送管道的外观应符合下列要求:
    1 钢制管道附件应做内外防腐处理。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查钢制管道附件防腐措施。查阅施工记录。
    2 灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆。在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,色环宽度不应小于50mm。每个防护区或保护对象的色环宽度应一致,间距应均匀。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查灭火剂输送管道的外表面红色油漆标记。尺量检查色环宽度、间距。
4.10.8.3 管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少应大2级,穿墙套管长度应与墙厚相等,穿楼板套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用防火封堵材料填塞密实。当管道穿越建筑物的变形缝时,应设置柔性管段。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查套管的设置及管道与套管间的空隙处理。尺量检查套管公称直径。
4.10.8.4 管道的连接应符合下列要求:
    1 当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。
    项目类别:C类
    检测方法:尺量检查管道直径,观察检查管道连接方式。
    2 管网上不应采用四通管件进行分流。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查主管与支管连接。
4.10.8.5 管道支、吊架应符合下列要求:
    1 管道应采用吊、支架固定牢固,支、吊架的间距应符合设计要求。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查吊、支架固定情况。尺量检查支、吊架的间距。
    2 管道末端应采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不应大于500mm。
    项目类别:C类
    检测方法:用橡皮锤轻敲管道末端防晃支架,无晃动、脱落。尺量检查支架与末端喷嘴间的距离。
    3 公称直径大于或等于50mm 的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装1个防晃支架;当穿过建筑物楼层时,每层应设1个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查主干管道防晃支架的设置。
4.10.8.6 经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网,以及布设在以上场所的金属箱体等,应设防静电接地。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查接地线路。
4.10.8.7 管道的水压强度、严密性试验和管道的吹扫应符合设计要求。
    项目类别:B类
    检测方法:核查竣工资料。
4.10.9 喷头
4.10.9.1 喷头的外观应无加工缺陷,无碰撞外伤;喷嘴上有型号、规格标记。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查喷头的外观质量及型号、规格标记。
4.10.9.2 喷头的安装应符合下列要求:
    1 喷头的安装位置和间距应符合设计要求。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查喷头的安装位置。尺量检查喷头间距,核对设计图纸。
    2 喷口方向应正确、并应无堵塞现象。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查喷口方向、有无异物堵塞,查看施工记录。
    3 喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5m。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查喷头安装位置,尺量检查距顶面的距离。
4.10.10 防护区和保护对象                              
4.10.10.1 防护区的设置应符合下列要求:
    1 采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查保护的防护区数量。
    2 防护区应设泄压口,并宜设在外墙上,其高度应大于防护区净高的2/3。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查泄压口设置位置。尺量检查泄压口距地高度。
    3 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭;对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区总内表面积的3%,且开口不应设在底面。
    项目类别:A类
    检测方法:手动模拟试验,观察检查开口位置及自行关闭情况;对于二氧化碳气体灭火系统测量未关闭的开口总面积,计算面积百分比。
    4 防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不宜小于0.50h,吊顶的耐火极限不宜小于0.25h。
    项目类别:B类
    检测方法:查阅相关设计资料,观察检查围护结构及门、窗、吊顶的材料类型,核实其耐火极限。
4.10.10.2 防护区安全应符合下列要求:
    1 防护区的走道和出口,应保证人员能在30s内安全疏散。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查走道和出口设置是否通畅。
    2 防护区的门应向疏散方向开启,并应能自动关闭,在任何情况下均应能在防护区内打开。
    项目类别:A类
    检测方法:手动启闭防护区的门,观察检查疏散方向、自动关闭。
    3 地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置独立的机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应通向室外。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查机械排风装置、排风口设置。手动启动机械排风装置进行试验检查排风情况。
    4 设置在防护区入口处的自动、手动转换开关安装高度宜使中心位置距地面1.5m,防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置,自动、手动状态信号应能传至消防控制室。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查自动、手动转换开关的设置。尺量检查转换开关安装高度,手动切换自动、手动状态,观察现场显示装置及消防控制室状态显示是否正确。
    5 防护区内及入口处应设火灾声、光警报器。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查火灾声、光警报器的设置。
    6 防护区入口处应设置灭火剂喷放指示门灯。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查喷放指示门灯的设置。
    7 防护区入口处应设置相应气体灭火系统永久性标志牌。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查系统标志牌的设置。
    8 防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查应急照明与疏散指示灯的设置,切断正常电源,观察应急灯与疏散指示灯是否投入工作,并用照度计测量照度。
4.10.10.3 局部应用系统的保护对象应符合下列要求:
    1 保护对象周围的空气流动速度不应大于3m/s。必要时,应采取挡风措施。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查挡风措施的设置,测量空气流动速度。
    2 在喷头和保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查遮挡物。
    3 当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于150mm。
    项目类别:B类
    检测方法:尺量检查液面至容器缘口的距离。
4.10.10.4 消防控制室应能收到防火区内防火门(窗)及防火阀、通风空调等工作状态和动作状态信号。
    项目类别:C类
    检测方法:观察检查防火门(窗)、防火阀的设置,手动打开和关闭防火门(窗)及防火阀、通风空调等,在消防控制室观察是否收到并显示其正常工作状态和动作状态信号。
4.10.11 手动操作装置及机械应急操作装置
4.10.11.1 全淹没灭火系统的手动操作装置应设置在防护区外邻近出口或疏散通道便于操作的地方;局部应用灭火系统的手动操作装置应设在保护对象附近的安全位置。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查手动操作装置设置位置。
4.10.11.2 机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方,并应有防止误操作的警示显示与措施。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查机械应急操作装置设置位置、防止误操作的警示标志。
4.10.11.3 所有手动操作装置都应明显地标示出其对应的防护区或保护对象的名称。
    项目类别:B类
    检测方法:观察检查手动操作装置标示牌。
4.10.11.4 手动操作装置的安装高度宜使其中心位置距地面1.5m。
    项目类别:C类
    检测方法:量检查手动操作装置中心位置距地高度。
4.10.11.5 设有消防控制室的场所,手动操作装置紧急启动、停止时,应能将紧急启动、停止信号传送至消防控制室。
    项目类别:C类
    检测方法:手动启动、停止手动操作装置,消防控制室观察是否收到紧急启动、停止信号。
4.10.12 系统功能
4.10.12.1 启动方式应符合下列要求:
    1 管网灭火系统应有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。
    2 预置灭火系统应有自动控制和手动控制两种启动方式。
    3 设有备用瓶组的系统应有切换功能。
    项目类别:1~3 A类
    检测方法:观察检查。
4.10.12.2 设有消防控制室的,应能将系统的手动、自动工作状态及故障状态信号传送至消防控制室。
    项目类别:B类
    检测方法:将控制器从手动转入自动状态,在消防控制室观察能否分别收到系统的手动、自动工作状态,在气体灭火控制器上设置故障,在消防控制室观察能否收到故障状态信号。
4.10.12.3 手动模拟启动试验:按下手动操作按钮,灭火系统的启动信号应正常输出,并应能联动启动下述相关设备动作,并正常输出反馈信号。
    1 灭火系统应能可靠正确地启动、喷射。
    2 一个防护区或保护对象所用多台预制灭火装置应同时启动,其动作响应时间差不得大于 2s。
    3 在报警、喷射各阶段,防护区有正常的声光报警信号。
    4 防护区出口外上方设置的表示气体喷洒的声光警报器应启动,且其声信号与该保护对象中设置的火灾声报警器的声信号有明显区别。
    5 关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风防火阀门。
    6 停止空调系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀。
    7 联动控制防护区域开口封闭装置的启动(包括门窗)。
    项目类别: 1~7 A类
    检测方法:拆开对应防护区启动钢瓶的启动信号线、并与万用表连接。将万用表调节至直流电压档后,分别在防护区疏散出口外及气体灭火控制器上触发该防护区的紧急启动按钮,查看万用表有无测量到动作电压,观察检查各消防设备动作情况。
4.10.12.4 自动试验应符合下列要求:
    1 联动逻辑关系应符合本规程第4.3.1.19条第5款的规定。
    项目类别:A类
    检测方法:观察检查。
    2 控制功能应符合本规程第4.10.12.3条的要求。
    项目类别:A类
    检测方法:模拟产生满足联动逻辑关系的触发信号,观察各设备的动作情况。
    3 火灾报警控制器确认火灾报警后的延时启动气体灭火的时间应符合设定值,且不大于30s。
    项目类别:B类
    检测方法:用秒表测量从联动控制器接收到启动触发信号至发出启动气体灭火所需时间。
    4 在喷射延迟阶段,按下手动紧急停止按钮,系统应中止启动,信号反馈至消防控制室。
    项目类别:A类
    检测方法:模拟火灾,收到首个触发信号,观察防护区内声光报警是否动作,收到第2个触发信号,在延时启动时间内,接下手动紧急停止按钮,系统是否中止启动。
    5 实际喷气试验时,压力讯号器动作,向消防控制室输出报警信号;贮瓶间内的设备和对应防护区内的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。
    项目类别:B类
    检测方法:按设计要求连接试验瓶,按本条第1款的要求进行试验。
4.10.12.5 机械应急操作模拟启动试验
4.10.12.5.1 手动启动机械应急操作装置,灭火系统应能可靠正常地启动、喷射。
    项目类别:A类
    检测方法:拆除对应防护区启动装置上的气动管路,去掉铅封,拨出保险销,用手掌按下应急供气阀门突头,观察启动钢瓶是否能正常喷气。
查找 上节 下节 返回
顶部

江苏建筑消防设施检测技术规程 DB32/T186-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读