4.1 消防产品合法性
4.1.1 消防产品应符合市场准入要求。
项目类别:A类
检测方法:根据现场消防产品的名称、型号规格核查消防产品准入文件,并登录消防产品信息网核对。
4.1.2 消防产品的数量、规格、型号、设置位置应符合设计要求。
项目类别:A类
检测方法:根据设计要求进行核对。