中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
江苏建筑消防设施检测技术规程 DB32/T186-2015
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
4 技术要求
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
3 检测流程
下一节:
4.1 消防产品合法性
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 术语和定义
3 检测流程
4 技术要求
4.1 消防产品合法性
4.2 消防供配电
4.3 火灾自动报警系统
4.4 消火栓给水系统
4.5 自动喷水灭火系统
4.6 消防冷却水系统
4.7 泡沫灭火系统
4.8 固定消防炮灭火系统
4.9 细水雾灭火系统
4.10 气体灭火系统
4.11 干粉灭火系统
4.12 防火分隔设施
4.13 防排烟系统
4.14 应急照明及疏散指示
4.15 灭火器
5 检测规则
附录A(规范性附录) 喷头与梁、隔断墙、风管等障碍物的安装距离要求
附录B(规范性附录) 系统送风量及系统排烟量的测试方法
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
江苏建筑消防设施检测技术规程 DB32/T186-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读