中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.4 气体探测(监控)系统验收


11.4.1 特种气体探测器安装完成后,应检查探测器的数量、类型、标定时间、报警设定和安装位置、取样管长度、排放管排放位置、电源信号接线,出厂质量文件等内容。
11.4.2 根据控制逻辑图,应对探测器的报警和切断输出信号进行点对点模拟测试,并应保证联动控制和声光报警正确动作。
11.4.3 监控系统的验收应检查包括电脑内存和硬盘容量、CPU选型、控制箱面板、输入输出设备位置和数量、电缆规格、电源、接地等设施应符合设计文件的规定。
11.4.4 测试软件系统图形应与实际系统应一致,系统内的各项设置应符合设计要求。
条文说明
11.4.1~11.4.4 这四条规定了特种气体系统的气体探测、监控系统施工验收时,应进行的检查和功能模拟试验的内容,这些内容的规定是依据近年来国内电子工厂特种气体输送系统的施工安装工程实践的经验,进行认真分析、总结做出了本条规定。对于软件系统,其操作系统、登录安全级别、远程登录、历史数据储存位置、短信通知、通信协议、反应速度等应符合设计要求。表12中的气体探测、监控系统检查、验收内容是一些工程公司实际使用的验收表格,供使用者参考。
表12 特种气体探测 、监控系统验收表
表12 特种气体探测 、监控系统验收表
表12 特种气体探测 、监控系统验收表
表12 特种气体探测 、监控系统验收表
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

特种气体系统工程技术标准 GB50646-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读