10.5 尾气处理装置及纯化器的安装


10.5.1 尾气处理装置安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的有关规定。
10.5.2 尾气处理装置的基础应坚固平整,水平度不得大于3‰。
10.5.3 每个系统的管线及阀门都应贴上显著的正确标识,阀门应开关灵活,锁定装置应可靠。
10.5.4 干式尾气处理装置及纯化器安装时,应防止吸附剂长期接触空气。
条文说明
10.5.2 本条是对尾气处理装置的固定而做出的规定。目的在于防止尾气处理装置的晃动和移动,造成设备连接管道接口松动,导致气体泄露发生事故。
10.5.4 为防止吸附剂失效,本条规定干式尾气处理装置及纯化器安装时,应防止吸附剂长期接触空气。