10.3 气瓶柜与气瓶架的安装


10.3.1 气瓶柜和气瓶架应按设计要求定位。
10.3.2 气瓶柜气瓶架就位找平、找正后,应固定牢固。
10.3.3 气瓶柜和气瓶架的垂直度偏差不应大于1.5%成列盘面的垂直度偏差不应大于5mm。
10.3.4 气瓶柜的安装应确保柜门开关自如,不得扭曲变形、关闭不严。
条文说明
10.3.1 为防止施工单位未经过设计单位同意更改图纸,造成安全与质量隐患,本条规定气瓶柜、架应按照设计图纸的要求定位。
10.3.2 本条是对气瓶柜、气瓶架的固定做出的规定,目的在于防止气瓶柜晃动和移动,造成气瓶柜连接的管道接口松动,导致气体泄露发生事故。
10.3.3 本条是对单个气瓶柜、气瓶架和成排气瓶柜、气瓶架定位的基本要求。满足使用功能要求的同时,也满足美观功能的要求。
10.3.4 为保证气瓶柜的安装质量,本条规定气瓶柜的安装应保证柜门开关自如,不得扭曲变形、关闭不严。