中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 其他安全设施


5.3.1 自燃性、易燃性、剧毒性、毒性气体的储存、分配及使用场所的安全设施应符合下列规定:
    1 应设置数字式视频监控摄像机和门禁;
    2 生产厂房入口处、气瓶柜间入口处、洁净室内宜设置安全管理显示屏;
    3 使用场所内及相关建筑主入口、内通道等处应设置灯光闪烁报警装置,灯光颜色应与其他灯光报警装置相区别;
    4 入口处应设紧急手动按钮,应急处理中心室也应设紧急手动按钮;
    5 用于自燃性、易燃性、剧毒性、毒性气体的储存、分配及使用场所的监控视频图像宜预留通过网络接入政府安全监督、管理部门的接口,且监控视频图像存储时间不应低于30d。
5.3.2 在地震多发地区,使用特种气体的主要生产车间宜设置地震探测装置,地震探测信号应与特种气体探测系统相连。
5.3.3 特种气体站房内应在气瓶柜的基座上设置一台地震探测装置,并应以气体站房为基准点,等距离三角形延伸厂区内另外两点设置地震探测装置。地震探测装置不得设置于人员进出频繁的地点,并应避免受外力干扰而造成误动作。
5.3.4 封闭的自燃性、易燃性气体的特种气体间宜设置防爆紫外、红外火焰探测器。
5.3.5 特种气体站房应配置防毒面具、自给式呼吸器等安全防护设施。
5.3.6 特种气体站房屋顶最高点处应设置明显的风向标。

条文说明
5.3.1 为确保生产厂房和特种气体系统的运行安全,本条规定了自燃性、易燃性、剧毒性、毒性、腐蚀性气体的储存、分配及使用场所安全设施的设置。
    1 本款规定了设置数字式视频监控摄像机、门禁,摄像机、门禁应考虑与使用环境相适应,如有防爆、防腐蚀要求的场所,需使用相应防护的产品。
    2 本款是从实际情况看 ,安全管理显示屏一般安装在洁净室内、洁净室人口服务台处、气瓶柜间的人口等位置。其显示内容为阻止人员接近危险区域以及采取切断阀门等措施。以TCP/IP网络联机方式连接至洁净室人口服务台处之服务器。在洁净室人口服务台处及值班室的工作站,可键人日常信息,在安全显示屏上显示。为此做了本款规定。
    3 因为自燃性、易燃性、毒性气体一旦发生泄漏等安全事故 ,将对电子类工厂的生产与人员生命安全带来巨大隐患,为此,本款规定在这些气体的储存、分配、使用场所内及相关建筑主人口、内通道等设置明显的灯光闪烁报警装置,提醒人员注意,采取防范措施。
    4 为 了 在紧急情况下切断特种气体的供应 ,避免事故的蔓延与扩大,本款规定在自燃性、易燃性、毒性气体储存、分配、使用场所人口处应设紧急手动按钮。由于应急处理中心室有专人值班,规定了主要紧急手动按钮设在应急处理中心室。
5.3.2 为防止地震破坏电子类工厂的特种气体系统而造成重大次生灾害,对生产与作业人员带来危害,本条规定了在地震多发地区,特种气体的主要生产车间宜设地震探测装置。
5.3.3 国外电子工厂地震探测装置在运用较普遍,一般设置三组地震探测装置(设置位置应根据地震仪特性及现场环境因素确定),为了防止地震仪误动作影响生产并造成不必要的人员恐慌,本条规定了只有当其中任两组同时检测到里氏5级以上地震时,才立即执行联锁控制功能,并将警报信号传送至工厂设备管理控制系统。
    对于实验室,工艺设备少的电子工厂,按需要设置地震探测装置,不做强制要求安装。
5.3.5 从保护人员生命安全的角度考虑,本条规定了气体站房应配置防毒面具、自吸式防毒面具等安全防护设施。
5.3.6 为了在事故状态下保障疏散人员的按照正确的方向逃生,本条规定了在特种气体站房屋顶最高点处应设置明显的风向标。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

特种气体系统工程技术标准 GB50646-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读