中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

26.3 园区配线设施


26.3.1 室外落地式线缆交接箱、配线箱及有源设备箱(柜)的位置应符合下列规定:
    1 应设置在线缆的交汇处或分支处;
    2 应设置在人行道边的绿化带内、院落的围墙角处;
    3 应设置在不易受外界损伤、易于安全隐蔽和不影响周边环境美观的位置;
    4 伸入箱内的导管应易与附近人(手)孔连通,并利于施工和维护。
26.3.2 室外落地式线缆交接箱、配线箱及有源设备箱(柜)安装底座应符合下列规定:
    1 宜采用钢筋混凝土现浇底座并预埋3 根~5 根直径90mm及以上镀锌钢管或PVC 引上管;
    2 底座基础顶面距地面不应小于0. 3m;
    3 底座的长度和宽度应大于所配置箱体底部的长度和宽度0.1m 及以上;
    4 底座与管道、箱体间应有密封防潮措施。
26.3.3 室外光缆交接箱、配线箱的配置应符合下列规定:
    1 宜配置熔接配线一体化模块,适配器或连接器宜采用SC 、LC 或FC 类型;
    2 箱体内应有光分路器的安装空间和光缆终接、保护及跳线空间的位置;
    3 箱体门板的内侧应具有存放资料记录卡片的装置;
    4 箱体应能适应当地室外环境,具有防尘、防水、防盗等功能;箱体的防护等级应达到IP54 的要求,箱体应接地。
26.3.4 园区配线设施(交接、配线、有源设备箱柜)宜置于就近建筑物的弱电配线设施用房内,弱电配线设施用房应预留园区配线设施的安装空间及引入管道。
26.3.5 园区地下综合管道、电缆沟内线缆应满足防水、防雷击、抗电磁干扰等基本要求,重要的信息通信、安防、消防等系统主干线缆应具有防啮齿动物进入等要求。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读