中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.8 接地网


11.8.1 民用建筑宜优先利用钢筋混凝土基础中的钢筋作为防雷接地网。当需要增设人工接地体时,若敷设于土壤中的接地体连接到混凝土基础内钢筋或钢材,则土壤中的接地体宜采用铜质、镀铜或不锈钢导体。
11.8.2 单独设置的人工接地体,其垂直埋设的接地极,宜采用圆钢、钢管、角钢等。水平埋设的接地极及其连接导体宜采用扁钢、圆钢等。人工接地极的最小尺寸应符合本标准表11.10.4的规定。
11.8.3 接地极及其连接导体应热浸镀锌,焊接处应涂防腐漆。在腐蚀性较强的土壤中,还应适当加大其截面积或采取其他防腐措施。
11.8.4 垂直接地体的长度宜为2.5m。垂直接地极间的距离及水平接地极间的距离均宜为5m,当设置受到限制时可减小。
11.8.5 接地极埋设深度不宜小于0.6m,并应敷设在当地冻土层以下,其距墙或基础不宜小于1m。接地极应远离由于高温影响使土壤电阻率升高的地方。
11.8.6 为降低跨步电压,人工防雷接地网距建筑物人口处及人行道不宜小于3m,当小于3m 时,应采取下列措施之一:
    1 水平接地极局部深埋不应小于1m;
    2 水平接地极局部应包以绝缘物;
    3 采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设50~80mm沥青层,其宽度不宜小于接地网两侧各2m。
11.8.7 当基础采用以硅酸盐为基料的水泥和周围土壤的含水量不低于4% 以及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,钢筋混凝土基础内的钢筋宜作为接地网,并应符合下列规定:
    1 每根专用引下线处的冲击接地电阻不宜大于5Ω;
    2 利用基础内钢筋网作为接地体时,每根专用引下线在距地面0.5m 以下的钢筋表面积总和,对第二类防雷建筑物不应少于4.24K²c(㎡),对第三类防雷建筑物不应少于1.89 K²c(㎡)。
    注: Kc 为分流系数,取值与本标准第11.3.6条的中取值一致。
11.8.8 当采用敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋作为防雷装置时,钢筋的直径不应小于10mm。
11.8.9 沿建筑物外面四周敷设成闭合环状的水平接地体,可埋设在建筑物散水以外的基础槽边。
11.8.10 防雷装置的接地电阻,应计入雷雨季节土壤干、湿状态的影响。
11.8.11 在高土壤电阻率地区,宜采用下列方法降低防雷接地网的接地电阻:
    1 采用多支线外引接地网,外引长度不应大于有效长度p(m);
    2 将接地体埋于较深的低电阻率土壤中,也可采用井式或深钻式接地极;
    3 采用降阻剂,降阻剂应符合环保要求;
    4 换土;
    5 敷设水下接地网。

条文说明
11.8.2 本条文规定的最小截面积,已经考虑了一定的耐腐蚀能力,并结合多年的实际使用尺寸而提出的。经验证明,规定的截面积及厚度在一般情况下能得到良好的使用效果,但是必须指出,在腐蚀性较大的土壤中,还应采取加大截面积或采取其他防腐措施。
11.8.4 接地体的长度是沿用原规范的规定。实践证明,2.5m的长度是合适的。这个长度既便于施工,又能取得较好的泄流效果,可以继续使用。
    当接地网由多根水平或垂直接地极组成时,为了减少相邻接地极的屏蔽作用,接地极的间距规定为5m,此时,相应的利用系数约为0.75~0.85。当接地网的敷设场所受到限制时,上述距离可以根据实际情况适当减小一些,但一般不应小于接地极的长度。
11.8.5 接地导体埋设深度一般在冻土层以下但不应小于0.6m,同时要求远离高温影响的地方。众所周知,接地导体埋设在较深的土层中,能接触到良导电性的土壤,其释放电流的效果好,接地导体埋得越深,土壤的湿度和温度的变化就越小,接地电阻越稳定。
11.8.7 早在20 世纪60年代初期,国内外就开始采用钢筋混凝土基础作为各种接地网。通过50余年的运行和总结证明是切实可行的,现已普遍采用。利用建筑物的钢筋混凝土基础作为接地网的理由是:关于钢筋混凝土的导电性能,中国建筑工业出版社出版的《基础接地体及其应用》一书指出,钢筋混凝土在其干燥时,是不良导体,电阻率较大,但当具有一定湿度时,就成了较好的导电物质,电阻率常可达1000Ω·m~200Ω·m。潮湿的混凝土导电性能较好,是因为混凝土中的硅酸盐与水形成导电性盐基性溶液。混凝土在施工过程中加入了较多的水分,成形后结构中密布着很多大大小小的毛细孔洞,因此就有了一些水分储存。
    当埋入地下后,地下的潮气,又可通过毛细管作用吸入混凝土中,保持一定湿度。
    根据我国的具体情况,土壤一般可保持有20%左右的湿度,即使在最不利的情况下,也有5%~6%的湿度。苏联对安装在湿度不低于5%的土壤中的柱子和基座的钢筋体进行试验,认为可以作为自然接地体。在不损坏它们的电气和机械特性下,能把极大的冲击电流引入大地。
    在利用基础内钢筋作为接地极时,有人不管周围环境条件如何,甚至位于岩石上也利用,这是错误的。因此,规定了“周围土壤的含水量不低4%”。从图12可见,混凝土的含水量在3.5%及以上时其电阻率就趋于稳定,当小于3.5%时电阻率随水分的减小而增大。因此,含水量定为不低于4%。该含水量应是当地历史上一年中最早发生雷闪时间以前的含水量,不是夏季的含水量。
    如图12所示,在混凝土的真实湿度的范围内(从水饱和到干涸)其电阻率的变化约为520倍。在重复饱和及干涸的整个过程中,没有观察到各点的位移,也就是每一湿度都有一相应的电阻率。
图12 混凝土湿度对其电阻率的影响
图12 混凝土湿度对其电阻率的影响
    当基础的外表面有沥青质的防腐层时,以往认为该防腐层是绝缘的,不可利用基础内钢筋作接地极。但是,实践证实并不是这样,国内外都有人做过测试和分析,认为是可利用基础内钢筋作为接地极的。《建筑电气》 曾刊登一篇译文名称为《利用防侵蚀钢筋混凝土基础作为接地体的可能性》的文章,在其结论中指出:“厚度 3mm的沥青涂层,对接地极电阻无明显的影响,因此,在计算钢筋混凝土基础接地电阻时,均可不考虑涂层的影响。厚度为6mm的沥青涂层或 3mm 的乳化沥青涂层或4mm的粘贴沥青卷材,仅当周围土壤的等效电阻率ρ≤100Ω·m和基础面积的平均边长S≤100m时,其基础网电阻约增加 33%,在其他情况下这些涂裱层的影响很小,可忽略不计。”
    因此,本条规定钢筋混凝土基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,宜利用其作为接地网。
11.8.8 本条为强制性条文。当采用敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢作为防雷装置时,应确保其有足够的机械强度和耐腐蚀性,因此规定钢筋或圆钢的直径不应小于10mm。条款中钢筋一般指螺纹钢,圆钢一般指非螺纹钢。
    【技术要点】当采用敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢作为防雷装置时,应选用直径不小于10mm 的钢筋或圆钢,否则不得采用。
    【实施与检查】实施:当采用敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢作为防雷装置时,应选用直径不小于10mm 的钢筋。
    检查:在审核民用建筑物的防雷装置时,若设计利用单根钢筋或圆钢作为防雷装置时,应检查其直径是否小于 10mm,作为是否违反了本强条的依据。
11.8.9 闭合环状接地体,环越小,环内的电位越平,地面的均压效果越好,环内被保护物体越安全。但是考虑到维修方便和疏散雷电流的效果好等因素,规定了沿建筑物外面四周敷设闭合环状的水平接地网,可埋设在建筑物散水以外的基础槽边。
    将接地导体直接敷设在基础坑底与土壤接触是不合适的。由于接地体受土壤的腐蚀是会破损的,如果被基础压在下面,日后无法维修,因此规定应敷设在散水以外。散水一般距建筑物外墙皮0.5m~0.8m,散水以外的地下土壤也有一定的湿度,对电阻率的下降和疏散雷电流的效果好。
11.8.10 防雷装置的接地电阻值,是指每年雨季以前开春以后测量的电阻值。防雷装置每年均应检查和测量一次,有损坏的地方要早日发现早日修复,否则比不装防雷装置更危险,这是因为装了避雷针的建筑物,受雷击的可能比不装防雷装置的建筑物高的缘故。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读