中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.4 主接线及电器选择


4.4.1 变电所电压为35kV、20kV或10kV及0.4kV侧的母线时,宜采用单母线或单母线分段接线形式。
4.4.2 35kV及出线回路较多的20kV或10kV变电所的电源进线开关宜采用断路器。35kV、20kV或10kV变电所,35kV侧及有继电保护和自动装置要求的20kV或10kV母线分段处,宜装设与电源进线开关相同型号的断路器。20kV或10kV侧无继电保护和自动装置要求的母线分段处,可装设负荷开关或负荷开关-熔断器组合电器。
4.4.3 20kV或10kV变电所,当供电容量较小、出线回路数少、无继电保护和自动装置要求时,变电所20kV或10kV电源进线开关可采用负荷开关-熔断器组合电器。
4.4.4 采用电压为35kV、20kV或10kV固定式配电装置时,应在电源侧装设隔离开关;在架空出线回路或有反馈电可能的电缆出线回路中,尚应在出线侧装设隔离开关。
4.4.5 电压为35kV、20kV或10kV的配出回路开关的出线侧,应装设与该回路开关有机械联锁的接地开关电器和带电指示灯或电压监视器。
4.4.6 两个变电所之间的电气联络线路,应在两侧均装设断路器,当低压系统采用固定式配电装置,断路器的电源侧应装设隔离开关。
4.4.7 当同一用电单位由总变电所以放射式向分变电所供电时,分变电所的电源进线开关选择应符合下列规定:
    1 电源进线开关宜采用负荷开关,当有继电保护要求时,应采用断路器;
    2 总变电所和分变电所相邻或位于同一建筑平面内,且两所之间无其他阻隔而能直接相通,出线断路器能有效保护变压器和线路时,分变电所的进线可不设开关;
    3 分变电所变压器容量大于或等于1250kVA时,其高压侧进线开关宜采用断路器;小于或等于1000kVA时,其高压侧进线开关可采用负荷开关电器或负荷开关-熔断器组合电器,此时应将变压器温度信号上传。
4.4.8 35kV、20kV或10kV并联电力电容器组的主开关,应选用适合35kV、20kV或10kV并联电力电容器组操作的断路器。有自动投切功能时应采用35kV、20kV或10kV高压真空接触器进行投切控制。
4.4.9 35kV、20kV或10kV母线上的避雷器和电压互感器可合用一组隔离电器。
4.4.10 用电单位的35kV、20kV或10kV电源进线处,应根据当地供电部门的规定,装设或预留专供计量用的电压、电流互感器。
4.4.11 当35kV、20kV或10kV的开关设备选用真空断路器时,应装设过电压吸收装置。
4.4.12 对于电压为0.4kV系统,开关设备的选择应符合下列规定:
    1 变压器低压侧电源开关宜采用断路器。
    2 当低压母线分段开关采用自动投切方式时,应采用断路器,且应符合下列要求:
    1) 应装设“自投自复”、“自投手复”、“自投停用”三种状态的位置选择开关;
    2) 低压母联断路器自投时应有一定的延时,当电源主断路器因手动、过载或短路故障分闸时,低压母联断路器不得自动合闸;
    3) 有防止不同电源并联运行要求时,两个电源主断路器与母联断路器只允许两个同时合闸,3个断路器之间应有电气联锁。
    3 低压系统采用固定式配电装置时,其中的断路器等开关设备的电源侧,应装设隔离开关。当母线为双电源时,其电源或变压器的低压出线断路器和母线联络断路器的两侧均应装设隔离开关。
4.4.13 当自备电源接入变电所相同电压等级的配电系统时,应符合下列规定:
    1 接入开关与供电电源网络之间应有电气联锁,防止并网运行;
    2 应避免与供电电源网络的计量混淆;
    3 接线应有一定的灵活性,并应满足在特殊情况下,相对重要负荷的用电;
    4 与变电所变压器中性点接地形式不同时,电源接入开关的选择应满足接地形式的切换要求。

条文说明
4.4.7 第1款 规定采用能带负荷操作的电器,是为了就地操作而不需要到总配电所去操作。
    第2款 是指与总配电所与变电所在同一间建筑平面内或与分配变电所通过门或相连走道相邻的,在进线处可不设开关电器,此两款规定的前提条件是放射式供电和无继电保护要求。
    第3款 分变电所变压器进线开关一般作为就地隔离检修用,可能存在带电操作,目前多数负荷开关电器只能分断1000kVA变压器的空载电流,故要求大于或等于1250kVA的变压器进线开关采用断路器。
4.4.11 条文规定真空断路器应配置过电压吸收装置(多为避雷器)。现在的市场产品有自带过电压吸收装置的,有不带的。本条规定真空断路器必须设有过电压吸收装置。
4.4.12 第2款 当低压母线联结开关,要求自动投切时,应采用断路器,不能使用接触器等开关电器。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读