中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 配电变压器选择


4.3.1 配电变压器选择应根据建筑物的性质、负荷情况和环境条件确定,并应选用低损耗、低噪声的节能型变压器。
4.3.2 配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%;当有一级和二级负荷时,宜装设两台及以上变压器,当一台变压器停运时,其余变压器容量应满足一级和二级负荷用电要求。
4.3.3 当符合下列条件之一时,可设专用变压器:
    1 电力和照明采用共用变压器将严重影响照明质量及光源寿命时,照明可设专用变压器;
    2 季节性负荷容量较大或冲击性负荷严重影响电能质量时;
    3 单相负荷容量较大,由于不平衡负荷引起中性导体电流超过Yyn0结线组别变压器低压绕组额定电流的25%时,可设置单相变压器;只有单相负荷且容量不是很大时,也可设置单相变压器;
    4 出于功能需要的某些特殊设备;
    5 当220V/380V电源系统为不接地或经高阻抗接地的IT接地形式,且无中性线(N)时,照明系统应设专用变压器。
4.3.4 供电系统中,配电变压器宜选用Dyn11结线组别的变压器。
4.3.5 设置在民用建筑内的变压器,应选择干式变压器、气体绝缘变压器或非可燃性液体绝缘变压器。
4.3.6 设置在民用建筑物室外的变电所,当单台变压器油量为100kg及以上时,应有储油或挡油、排油等防火措施。
4.3.7 变压器低压侧电压为0.4kV时,单台变压器容量不宜大于2000kVA,当仅有一台时,不宜大于1250kVA;预装式变电站变压器容量采用干式变压器时不宜大于800kVA,采用油浸式变压器时不宜大于630kVA。
条文说明
4.3.2 在民用建筑中,变压器的季节负载变化很大。变压器制造商家常推荐将变压器采取强冷措施,允许适当过载运行。使用单位为了减少首次安装容量,往往接受此措施。其实变压器在此情况下运行是不经济的,不宜提倡。长期工作负载率应考虑经济运行,不宜大于85%。当两台变压器设有联结,一台变压器停运时,可以利用强冷措施,允许不超过30%短时过载。
4.3.4 条文规定民用建筑中的配电变压器结线组别宜选用Dyn11。该结线组别的变压器比YynO结线组别的变压器具有明显优点,限制了三次谐波,降低了零序阻抗,即增大了相零单相短路电流值,对提高单相短路电流动作断路器的灵敏度有较大作用。根据多年来我国在民用建筑中的使用情况及现时国际上的使用情况,本标准推荐采用Dyn11结线组别的配电变压器。
4.3.5 本条为强制性条文。在民用建筑中设置的变压器,要求均采用干式变压器、气体绝缘变压器和非可燃性液体绝缘变压器。主要是这些变压器的防火性能比油浸式变压器好。油浸式变压器用硅油绝缘,其燃点为180℃,高燃点为360℃,发生匝间短路或过负荷可导致变压器内产生瓦斯气体,易发生火灾和爆炸。因此,规定在民用建筑中应采用防火性能更安全的变压器,例如采用干式变压器,这种变压器无可燃油,也不会产生瓦斯爆炸。六氟化硫气体绝缘变压器的绝缘介质是一种具有无毒、无味、无色、难燃和绝缘强度高等优点,多用于35kV及以上的变压器。非可燃性液体绝缘变压器的绝缘介质有四氟乙烷和氧碳绝缘液等液体,该介质具有无毒、无味、无色、无燃点等优点,是一种防火性能高,绿色环保的产品。另外,采用干式变压器,变电所的防火要求也比油浸式变压器低。在民用建筑中,人员密集,若发生火灾危害生命安全和财产安全,应降低火灾危险,给工作和生活在里面的人以更大的安全感。
【技术要点】
    民用建筑内变压器可根据具体情况选择,干燥场所可选择绕线干式变压器或浇注干式变压器;潮湿场所可选择浇注干式变压器;电压等级35kV的场所可选择气体绝缘变压器;在绿色建筑中可选择非可燃性液体绝缘变压器。
【实施与检查】
    实施:在设计总说明和供配电系统图中说明所选变压器的绝缘方式,并查看供配电系统图中变压器的型号是干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘变压器。
    检查:检查初步设计、施工图设计总说明及供配电系统图是否采用了干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘变压器。
4.3.7 随着民用建筑的规模越来越大,民用建筑使用的配电变压器,单台容量已达到2000kVA及以上,但由于其供电范围和供电半径可能偏大,对继电保护和低压断路器等设备要求更高,故本次修订仍规定单台变压器容量不宜大于1250kVA;户外预装式变电所采用干式变压器时的变压器容量,规定不宜大于800kVA,采用油浸式变压器时不宜大于630kVA,当用电设备容量较大,负荷集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读