F.2 设置水平加劲的钢板剪力墙


F.2.1 仅设置水平加劲的钢板剪力墙,其弹性剪切屈曲临界应力τcr计算应符合下列规定:
    1 参数ηx、ητth应按下列公式计算:
参数ηx、ητth计算公式
    式中:Isx——水平方向加劲肋的惯性矩(mm4),可考虑加劲肋与钢板剪力墙有效宽度组合截面,单侧钢板剪力墙的有效宽度取15倍的钢板厚度;
              h1——剪力墙板区格高度(mm);
              It,sx——水平加劲肋自由扭转常数(mm4)。
    2 当ηx≥ητth时,弹性剪切屈曲临界应力τcr应按下列公式计算:
当ηx≥ητth时,弹性剪切屈曲临界应力τcr计算公司
    3 当η<ητth,h时,弹性剪切屈曲临界应力当ηx≥ητth时,弹性剪切屈曲临界应力τcr应按下列公式计算:
当η<ητth,h时,弹性剪切屈曲临界应力当ηx≥ητth时,弹性剪切屈曲临界应力τcr计算公式
    式中:kss0——参数,根据本标准式(F.1.1-10)、式(F.1.1-11)计算。
F.2.2 仅设置水平加劲肋的钢板剪力墙,其竖向受压弹性屈曲临界应力σcrr的计算应符合下列规定:
    1 参数ηx0 应按下式计算:
参数ηx0 计算公式
    式中:nh——水平加劲肋的道数。
    2 竖向受压弹性屈曲临界应力应按下列公式计算:
竖向受压弹性屈曲临界应力计算公式
    式中:σcr0——未加劲钢板剪力墙的竖向弯曲屈曲应力(N/mm2),按本标准式(F.1.2-5)计算。
F.2.3 仅设置水平加劲肋的钢板剪力墙,其竖向抗弯弹性屈曲临界应力σber应按下列公式计算:
竖向抗弯弹性屈曲临界应力σber计算公式
    式中: σbcr0——未加劲钢板剪力墙的竖向弯曲屈曲应力(N/mm2),按本标准式(F.1.3-4)计算。

 