F.3 同时设置水平和竖向加劲肋的钢板剪力墙


F.3.1 同时设置水平和竖向加劲肋的钢板剪力墙(图F.3.1),其弹性剪切屈曲临界应力τcr的计算应符合下列规定:
图F.3.1 带加劲肋的钢板剪力墙
图F.3.1 带加劲肋的钢板剪力墙
    1 当加劲肋的刚度满足本标准第9.2.4条的要求时,其弹性剪切屈曲临界应力τcr应按下列公式计算:
弹性剪切屈曲临界应力ττc计算公式
    2 当加劲肋的刚度不满足本标准第9.2.4条的要求时,其弹性剪切屈曲临界应力弹性剪切屈曲临界应力τcr应按下列公式计算:
弹性剪切屈曲临界应力弹性剪切屈曲临界应力ττc计算公式

    式中:τcrp——小区格的剪切屈曲临界应力(N/mm2);
              τcr0——未加劲板的剪切屈曲临界应力(N/mm2)。
F.3.2 同时设置水平和竖向加劲肋的钢板剪力墙,其竖向受压弹性屈曲临界应力σcr的计算应符合下列规定:
    1 当加劲肋的刚度满足本标准第9.2.4条的要求时,其竖向受压弹性屈曲临界应力σcr应按下列公式计算:
向受压弹性屈曲临界应力σcr计算公式
    2 当加劲肋的刚度不满足本标准第9.2.4条的要求时,其竖向受压弹性屈曲临界应力σcr的计算应符合下列规定:
    1)参数Dx、D、Dxy应按下列公式计算:
参数Dx、Dy 、Dxy计算公式
    式中:G——加劲肋的剪变模量(N/mm2)。
    2)竖向临界应力应按下列公式计算:
竖向临界应力计算公式
F.3.3 同时设置水平和竖向加劲肋的钢板剪力墙,其竖向抗弯弹性屈曲临界应力σbcr应按下列公式计算:
同时设置水平和竖向加劲肋的钢板剪力墙,其竖向抗弯弹性屈曲临界应力σbcr计算公式
 