12.6 支座


12.6.1 梁或桁架支于砌体或混凝土上的平板支座,应验算下部砌体或混凝土的承压强度,底板厚度应根据支座反力对底板产生的弯矩进行计算,且不宜小于12mm。
    梁的端部支承加劲肋的下端,按端面承压强度设计值进行计算时,应刨平顶紧,其中突缘加劲板的伸出长度不得大于其厚度的2倍,并宜采取限位措施(图12.6.1)。
图12.6.1 梁的支座
图12.6.1 梁的支座
1-刨平顶紧;t-端板厚度
12.6.2 弧形支座(图12.6.2a)和辊轴支座(图12.6.2b)的支座反力R应满足下式要求:
弧形支座和辊轴支座的支座反力R计算公式
    式中:d——弧形表面接触点曲率半径r的2倍;
              n——辊轴数目,对弧形支座n=1;
               l——弧形表面或滚轴与平板的接触长度(mm)。
图12.6.2 弧形支座与辊轴支座示意图
图12.6.2 弧形支座与辊轴支座示意图
12.6.3 铰轴支座节点(图12.6.3)中,当两相同半径的圆柱形弧面自由接触面的中心角θ≥90°时,其圆柱形枢轴的承压应力应按下式计算:
圆柱形枢轴的承压应力计算公式
    式中:d——枢轴直径(mm);
               l——枢轴纵向接触面长度(mm)。
图12.6.3 铰轴式支座示意图
图12.6.3 铰轴式支座示意图
12.6.4 板式橡胶支座设计应符合下列规定:
    1 板式橡胶支座的底面面积可根据承压条件确定;
    2 橡胶层总厚度应根据橡胶剪切变形条件确定;
    3 在水平力作用下,板式橡胶支座应满足稳定性和抗滑移要求;
    4 支座锚栓按构造设置时数量宜为2个~4个,直径不宜小于20mm;对于受拉锚栓,其直径及数量应按计算确定,并应设置双螺母防止松动;
    5 板式橡胶支座应采取防老化措施,并应考虑长期使用后因橡胶老化进行更换的可能性;
    6 板式橡胶支座宜采取限位措施。
12.6.5 受力复杂或大跨度结构宜采用球形支座。球形支座应根据使用条件采用固定、单向滑动或双向滑动等形式。球形支座上盖板、球芯、底座和箱体均应采用铸钢加工制作,滑动面应采取相应的润滑措施、支座整体应采取防尘及防锈措施。
条文说明
12.6.1 对工程中最常用的平板支座的设计作出了具体规定。
    从钢材小试件的受压试验中看到,当高厚比不大于2时,一般不会产生明显的弯扭现象,应力超过屈服点时,试件虽明显缩短,但压力尚能继续增加。所以突缘支座的伸出长度不大于2倍端加劲肋厚度时,可用端面承压的强度设计值fcc进行计算。否则,应将伸出部分作为轴心受压构件来验算其强度和稳定性。
12.6.2 本条沿用原规范第7.6.2条,弧形支座在目前应用比较多,辊轴支座目前仍有应用。
12.6.3 本条沿用原规范第7.6.3条。
12.6.4 本条在沿用原规范第7.6.5条的基础上增加了相关具体规定。橡胶支座有板式和盆式两种,板式承载力小,盆式承载力大,构造简单,安装方便。盆式橡胶支座除压力外还可承受剪力,但不能承受较大拔力,不能防震,容许位移值可达150mm。但橡胶易老化,各项指标不易确定且随时间改变。
12.6.5 本条为原规范第7.6.4条的修改和补充。万向球形钢支座和新型双曲型钢支座可分为固定支座和可移动支座,其计算方法按计算机程序进行。在地震区则可采用相应的抗震、减震支座,其减震效果可由计算得出,最多能降低地震力10倍以上。这种支座可承受压力、拔力和各向剪力,其抗拔力可达20000kN。