中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.1 一般规定


9.1.1 钢板剪力墙可采用纯钢板剪力墙、防屈曲钢板剪力墙及组合剪力墙,纯钢板剪力墙可采用无加劲钢板剪力墙和加劲钢板剪力墙。
9.1.2 宜采取减少恒荷载传递至剪力墙的措施。竖向加劲肋宜双面或交替双面设置,水平加劲肋可单面、双面或交替双面设置。
条文说明
9.1.2 主要用于抗震的抗侧力构件不宜承担竖向荷载,但是具体构造很难做到这一点,对这个要求应灵活理解:设置钢板剪力墙的开间的框架梁和柱,不能因为钢板剪力墙承担了竖向荷载而减小截面。这样即使钢板剪力墙发生了屈曲,在弹性阶段由钢板剪力墙承担的竖向荷载会转移到框架梁和柱,框架梁、柱也能够承担这部分转移过来的荷载,较大的梁柱截面还能够限制钢板剪力墙屈曲变形的发展。竖向加劲肋宜优先采用闭口截面加劲肋。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
钢结构设计标准 GB50017-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读