中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.2 安装材料


12.2.1 玻璃安装材料应与接触材料相容,安装材料的选用,应通过相容性试验确定。
12.2.2 支承块的尺寸应符合下列规定:
    1 每块最小长度不得小于50mm;
    2 宽度应等于玻璃的公称厚度加上前部余隙和后部余隙;
    3 厚度应等于边缘间隙。
12.2.3 定位块的尺寸应符合下列规定:
    1 长度不应小于25mm;
    2 宽度应等于玻璃的厚度加上前部余隙和后部余隙;
    3 厚度应等于边缘间隙。
12.2.4 支承块与定位块的位置应符合下列规定(图12.2.4):
    1 采用固定安装方式时,支承块和定位块的安装位置应距离槽角为(1/10)~(1/4)边长位置之间;
    2 采用可开启安装方式时,支承块和定位块的安装位置距槽角不应小于30mm。当安装在窗框架上的铰链位于槽角部30mm和距槽角1/4边长点之间时,支承块和定位块的安装位置应与铰链安装的位置一致;
    3 支承块、定位块不得堵塞泄水孔。
图12.2.4 支承块和定位块安装位置
图12.2.4 支承块和定位块安装位置
1-定位块;2-玻璃;3-框架;4-支承块
12.2.5 弹性止动片的尺寸应符合下列规定:
    1 长度不应小于25mm;
    2 高度应比凹槽深度小3mm;
    3 厚度应等于前部余隙或后部余隙。
12.2.6 弹性止动片位置应符合下列规定:
    1 弹性止动片应安装在玻璃相对的两侧,弹性止动片之间的间距不应大于300mm;
    2 弹性止动片安装的位置不应与支承块和定位块的位置相同。
12.2.7 密封胶的应用应符合下列规定:
    1 对于多孔表面的框材,框材表面应涂底漆。当密封胶用于塑料门窗安装时,应确定其适用性和相容性;
    2 用密封胶安装时,应使用支承块、定位块、弹性止动片;
    3 密封胶上表面不应低于槽口,并应做成斜面;下表面应低于槽口3mm。
12.2.8 胶条材料的应用应符合下列规定:
    1 对于多孔表面的框材,框材表面应涂底漆。胶条材料用于塑料门窗时,应确定其适用性和相容性;
    2 胶条材料用于玻璃两侧与槽口内壁之间时,应使用支承块和定位块。
条文说明
12.2.1 玻璃安装材料如果与相关材料彼此不相容,可能造成材料的变性,使安装材料失效。
12.2.2 支承块不承受风荷载,只承受玻璃的重量,支承块的最小宽度应等于玻璃的厚度加上2a(a为玻璃前后余隙之和),保证玻璃下部支承完整。为了取得良好支承情况,支承块的长度可根据玻璃板面的大小和厚度适当增加长度,增加长度可减小玻璃边部支承点的边部应力,增加支承块的承载能力。
12.2.3 定位块用于玻璃的边缘与框架之间,防止玻璃在框架内的滑动,定位块一般不承受其他外力的荷载,所以其长度要求小于支承块,但其厚度和宽度要求均与支承块相同。
12.2.4 支承块不一定只位于玻璃的一条边缘,应根据具体情况,确定使用支承块的位置(图12.2.4)。例如,水平旋转窗,可开启角度在90°~180°之间的情况,玻璃的上、下两边均应布置支承块。
12.2.5 弹性止动片的使用是为了保证玻璃在水平荷载作用下玻璃不与边框直接接触。
12.2.7、12.2.8 使用密封胶安装时应使用弹性止动片,使用胶条安装时可不使用弹性止动片,因为胶条已起到弹性止动片的作用。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读