中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.1 百叶窗玻璃


8.1.1 当风荷载标准值不大于1.0kPa时,百叶窗使用的平板玻璃最大许用跨度应符合表8.1.1的规定。

表8.1.1 百叶窗使用的平板玻璃最大许用跨度(mm)

公称厚度(mm) 玻璃宽度a
a≤100 100<a≤150 150<a≤225
4 500 600 不允许使用
5 600 750 750
6 750 900 900

8.1.2 当风荷载标准值大于1.0kPa时,百叶窗玻璃最大许用跨度应按本规程第5章进行验算。
8.1.3 安装在易受人体冲击位置时,百叶窗玻璃除应符合本规程第8.1.1条或第8.1.2条的规定外,尚应符合本规程第7章的规定。

条文说明
8.1.1 百叶窗是两对边支撑,且支撑边为短边,承受的主要荷载为风荷载,为确保安全,平板玻璃可以使用,但对其应用尺寸进行严格限制。为便于应用,表8.1.1可用来直接选择玻璃。
8.1.2 此条给出选择百叶窗玻璃的一般原则,即应考虑风荷载。
8.1.3 百叶窗玻璃除符合风荷载以外,安装在可能遭受人体冲击位置时,应满足第5章人体冲击安全规定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读