6.2 防热炸裂措施


6.2.1 建筑玻璃安装时,不得在玻璃周边造成缺陷。对于易发生热炸裂的玻璃,应对玻璃边部进行精加工。
6.2.2 建筑玻璃内侧窗帘、百叶窗及其他遮蔽物与玻璃之间距离不应小于50mm。
条文说明
6.2.1 玻璃在裁切、运输、搬运过程中都容易在边部造成裂纹,这将极大地影响玻璃的端面设计强度,所以在安装时应注意玻璃周边无伤痕。
6.2.2 玻璃的使用和维护情况也直接影响到玻璃内部的热应力,本条是为了防止玻璃的温度升高得太高或局部温差过大。窗帘等遮蔽物如果紧挨在玻璃上,将影响玻璃热量的散发,从而使玻璃温度升高,热应力加大。