11.2 U型玻璃的设计计算


11.2.1 U型玻璃用于外墙时应进行风荷载作用下的承载力计算,有抗震设计要求时尚应考虑地震作用。风荷载和地震作用及其组合应按第3章执行。
11.2.2 U型玻璃强度设计值fa应取17MPa,钢化U型玻璃强度设计值fa应取51MPa。
11.2.3 U型玻璃的承载力可按下式计算:
    式中:N——U型玻璃的轴力设计值(N);
              M——U型玻璃的弯矩设计值(N·mm);
              An——U型玻璃的净截面面积(m㎡);
              Wn——U型玻璃在弯矩作用下的净截面抵抗矩(mm³);
              γ——U型玻璃截面塑性发展系数,可取1.00;
              fa——U型玻璃的设计强度设计值(N/m㎡)。
11.2.4 在风荷载标准值作用下,U型玻璃的挠度u应符合下列要求:
U型玻璃的挠度公式
    式中:u——U型玻璃的挠度(mm);
              L——U型玻璃长度(mm)。
条文说明
11.2.2 U型玻璃是压延生产工艺,因此其强度设计值fa应取17MPa,钢化处理后,强度增加3倍,因此U型玻璃强度设计值fa应取51MPa。
11.2.3 按简支梁模型计算。