网吧的楼梯梯段宽度取值问题
发表评论:
额,这条我知道的~~关键问题是想知道有关部门提出认定公众疏散楼梯满足一部1400mm,另一部1200mm的情况有没有依据的~~1200mm那个是专用疏散梯,不是给公共疏散用的~~
0
0
2025-04-02
高层公共建筑办公区疏散走道两侧墙为普通玻璃墙是否可行
发表评论:
个人理解:如果玻璃隔断形成完整的疏散走道,且直接通往安全出口的话,应该不能钻这个空子,玻璃就需要同时具备耐火、隔热要求。如果是大空间+部分玻璃房,局部区域形成疏散走道的话,可以采用普通玻璃。
0
0
2025-03-25
关于防火墙
发表评论:
赞同第三种,比较方便实现
0
0
2025-03-25
3楼以下的游戏厅,一个厅的疏散也得按照袋型的11.25米来算厅内的任何一点到疏散门的距离么?
发表评论:
赞同,补充一点需注意该厅的所有出口都为安全出口的前提下,才可采取18m的距离。
0
0
2025-03-25
安全出口几米范围之内不能停车,规范依据是?
发表评论:
如果是设置停车场,赞同6m的回答;如果是零散个别停车位,赞同3m的回答。
0
0
2025-03-25
戊类厂区内车间是否需要设置消防车道,如若要设置的话其与建筑间间距最小可以达到多少,紧贴是否可以?
发表评论:
对于戊类厂区,可适用规范最低要求,厂区内设置消防车道,且消防车道至少能到达每栋车间。但还是建议厂区整体做一个环道,然后设消防支路沿长边设消防车道。消防车道距离建筑外墙一般不小于5m,便于消防车辆快速通行,同时避免建筑火灾时坠落物体阻碍了车辆行驶。如果有困难需要缩小,建议申请开个专家论证会,根据现场实际情况来定。(最小做过距离3m,紧贴是不可能的)
0
0
2025-03-25
防火墙处的梁,需要建筑给结构提条件吗?
发表评论:
防火墙处的梁,需要建筑把防火墙的位置提资给结构!然后结构一般采取2种方案;1、保护层直接做到42厚(3.0h)及以上;2、保护层做20-30厚,剩余厚度会由建筑粉刷层来凑。如果结构采取第二种方案,也需要提醒建筑补充节点或自己补充节点。最后,建筑还可以采用在梁周边包防火板的做法,成本不高。
0
0
2025-03-25
高层公共建筑疏散走道宽度的规定修改成≥1.1m就可以了吗?
发表评论:
公共建筑的疏散走道需要结合当地对《民用建筑通用规范》5.3.12里的最小1.30m公共走廊宽度的理解情况来定~~比如我们这是强制理解为所有疏散走道净宽必须1.30m~~
0
0
2025-03-19
业态设置问题:商业4层可以设置电竞场所吗?600方
发表评论:
可以的,属于商业业态内的转换。需要注意的是,你说的电竞场所如果是网咖的话,需要参照歌舞娱乐场所来设计!
0
0
2025-03-19
4层教学楼,每层600学生,疏散走道宽度要6米?怎么能做到
发表评论:
每一段疏散走道上需要疏散的人数计算一下,最终取合理最大值,教学楼需0.6的倍数。单向疏散走道上的教室疏散人数按全部计入,双向疏散走道上的教室疏散人数按一半计算。
0
0