
大狗狗7
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注
-
请问疏散楼梯间需要设置疏散指示标志吗??
发表评论: 请问各位老师 楼梯间应设置应急照明灯具 那疏散指示灯具需要吗? 我发现有的建筑里有 有的建筑就没设置-------------需要疏散指示灯具的,不单需要疏散指示,还需要楼层指示。不能是蓄光型的。 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 >3.1.4
2022-04-14 10:37
-
工业建筑防火分区划分
发表评论: 每层的危险性和防火分区单独划分,整栋建筑物危险性按照最危险划分。仓库一样。
2022-04-12 08:50
-
消防灭火救援
发表评论: 消防电梯必须要有前室啊~~~你可以合用,可以共用~~就是不能取消。
2022-04-11 09:49
-
房间窗户能不能作为自然排烟窗?
发表评论: 肯定是可以的,如果你是问门的话,那倒是值得商榷。
2022-03-31 10:13
-
火灾自动报警
发表评论: 这个去找电力设计那边算好点,消防这个板块不涉及这个内容。就算查也是对照蓝图看看有没有按照设计选用。
2022-03-31 10:12
-
灭火器计算问题
发表评论: 你的题设中还需要满足以下一些内容:1. 场所的保护程度,自喷?消火栓?2. 场所的火灾类型?防火分区大小?3.任意一点都要在保护范围之内。
2022-03-31 10:11
-
LED照明
发表评论: 丙类
2022-03-31 10:07
-
原消防分隔的实体隔墙可否改为消防卷帘
发表评论: 不是所有的防火墙都能改为消防卷帘的,让设计做,然后过审吧。
2022-03-31 10:07
-
碳的物资火灾危害性属于那类!
发表评论: 两者矛盾的话,从严好了,话说煤粉可积热自燃,常识上来说,划为丙类更好。
2022-03-31 10:06
-
防火分区划分办法
发表评论: 没有明文说不能分为一个防火分区啊,只不过,每个不同功能区域的灭火器,自动灭火系统,防排烟系统,注意设计就好。
2022-03-29 09:21
-
高位消防水箱
发表评论: 不可以,消火栓系统和喷淋系统的高位水箱接入管位置不一样,图集上也是2个分开的系统,为了可靠,最好还是2根出水管从高位水箱出来。
2022-03-29 08:53
-
种子仓库需要装烟感吗?
发表评论: 引用规范。种子算是丙类,占地面积大于1500平方米或者总面积大于3000平方米,需要装自动灭火装置,如果达到必须装自动灭火装置,那就要装自动报警系统。 反之则不用。
2022-03-29 08:50
-
歌舞娱乐场所的各个厅室及房间
发表评论: 只有设置在1.2.3层,且面积不大于100平方米的场所,可以不用设置排烟系统。除外都要设置。
2022-03-21 09:34
-
超高层小区天面门可以锁闭吗,可采取什么方式兼顾安全与消防条例。
发表评论: 消防角度来说,不应封闭,天面作为逃生通道之一。楼顶可做安全防护栏,和安装动态监控警告喊话。实行监控室和天面可以实时喊话。
2022-03-21 09:29
-
同一个防区,2个同类型的动作,会触发联动起泵吗?如2个手报,2个消火栓按钮
发表评论: 不可以,联动启泵的必要条件是。 消火栓报警按钮+一个烟感/一个手报(消规) ; 消火栓报警按钮+2个独立的报警信号(自规)
2022-01-17 08:55
-
请问在建筑首层的商铺,可以利用疏散外门作为自然排烟口吗?
发表评论: 口和门不是一个东西。首先要明白所有的房间都是会有门的,窗(口)不一定会有。 然后看强条,设置排烟场所的条件。其中有一条是“民用建筑物中,地上建筑内的无窗房间”,如果门口能当排烟的“口”来用的话,就不会有这个强条了。 所以,只有门口的话,是不能作为自然排烟口的。 一定要是有窗口才行。
2021-11-12 09:16
-
邻户之间墙体宽度不足1.0m,相邻户之间可否采用防火玻璃
发表评论: 不可以,严格按照强条执行,你的情况是水平面上2户之间不足1米的情况。
2021-11-12 08:56
-
升压站内主变压器附近的推车灭火器应该设置在哪里
发表评论: 可以考虑设置一个专用的灭火器柜,避免风吹日晒。
2021-11-12 08:50
-
扩大合用前室面积
发表评论: 是否需要2个直通室外安全出口,根据1. 疏散总净宽度(校核每个出口最小净宽度) 2. 每个防火分区最少2个安全出口 的原则来计算。合用前室使用面积10平方米,短边不小于2.4米即可。
2021-11-12 08:48
-
防火间距仓库的乙类和丙类一
发表评论: 有考虑过,乙2类(5层)和丙2(不限))类是否有高层么?
2021-11-11 08:48