消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

高位消防水箱

请问一下,高位消防水箱消火栓和喷淋能否共用一根出水管

阿祖 | 2022-03-28 20:47
请写下您的回答回答

回答 | 3

大狗狗7 2022-03-29 08:53 00 [回复]举报

不可以,消火栓系统和喷淋系统的高位水箱接入管位置不一样,图集上也是2个分开的系统,为了可靠,最好还是2根出水管从高位水箱出来。

刘丽波 2022-03-29 09:35 00 [回复]举报

如果自喷与消火栓共用水泵与干管,可以考虑共用一套高位水箱出水管接入共同的干管。其他情况不可以。

充楞装傻 2022-03-29 16:08 00 [回复]举报

规范没有禁止,有操作空间。

 消火栓很近,喷淋要去报警阀下面,2个流量开关怎么装?


设计文件肯定不会给你设计用一个管,所以随时可以判定不合格。

关闭

关闭

手机APP下载