  • 标志灯具的选型问题
    发表评论: 河南省建设工程消防设计审查验收 疑难问题技术指南,豫建设计〔2022]214号:室内高度指的是:标志灯安装高度,https://b.1190119.com/article-12635.htm

    1 0 2025-08-22 08:36

  • 消防水泵这种方式从水池吸水可以吗?
    发表评论: 不可以,依据:15S909-35:

    1 0 2025-08-15 14:57

  • 地面疏散诱导灯的选材
    发表评论: 不可以。按照规范:消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具。

    0 0 2025-08-15 14:49

  • 警铃试验阀开启,水泵是否会启动?
    发表评论: 第二种正确。路径:试验管路泄水阀开启 → 系统侧压力降低(喷头侧) → 湿式报警阀阀瓣开启 → 水流进入报警管路 → 水力警铃响→ 压力开关动作(电信号)→ 信号传至消防控制器 → 控制器逻辑判断 → 输出启动指令至泵控柜 → 泵控柜启动主接触器 → 喷淋泵运行(自动状态)。

    1 1 2025-08-15 14:30

  • 厂房与仓库可以设在同一建筑内吗
    发表评论: 使用性质不一样。厂房里可以有中间仓库。

    0 0 2025-08-12 09:59

  • 油烟管道清洗频次
    发表评论: 最低频次:每季度一次,保存记录以备检查。

    0 0 2025-08-11 21:05

  • 关于防火卷帘的使用
    发表评论: 1、防火卷帘在火灾状况下,会全降或者半降的防火分隔设施。不是日常的物理隔断。2、平时全降的状态火灾报警主机会一直报卷帘下降的反馈。所以不建议当隔墙使用。

    0 0 2025-08-11 20:47

  • 感烟类火灾探测器,抽取4只,按GB4715进行SH1和SH2试验火的火灾灵敏度试验,这个试验需要资质吗?
    发表评论: 需要资质:国家建筑防火产品安全质量监督检验中心、或者省级质检院。可以百度一下联系方式

    0 0 2025-08-11 20:35

  • 灭火器使用
    发表评论: 使用方法及注意事项:1、推车式干粉:https://www.bilibili.com/video/BV1z8411S7ff/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=8c55e3bc566eed23911e90e12e8788fd/    2、推车式二氧化碳:https://www.bilibili.com/video/BV1Ju411V7K1?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=8c55e3bc566eed23911e90e12e8788fd3、手提式二氧化碳灭火器:https://www.bilibili.com/video/BV1UP41167v1?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=8c55e3bc566eed23911e90e12e8788fd  4、手提式干粉灭火器:https://www.bilibili.com/video/BV1AN411e7fw?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=8c55e3bc566eed23911e90e12e8788fd  5、水基灭火器:https://www.bilibili.com/video/BV1P92iYiEei/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=8c55e3bc566eed23911e90e12e8788fd

    0 1 2025-08-11 20:26

  • 消防控制室消防水泵房
    发表评论: 参考:https://b.1190119.com/article-12769.htm

    0 0 2025-08-11 20:07

  • 办理消防手续
    发表评论: 给你提供一个思路:1、先查看使用的整个建筑消防验收合格证,一般问物业会有。2、如果使用建筑无消防验收合格证,你使用的部位就无法办理消防验收手续。3、如果使用的整个建筑有证,培训或者托管机构:未变更房间的使用性质(举例:商业变商业)、未变更房间布局、未拆改原有消防设施,可以拿整改建筑的消防验收合格证跟当地部门解释(依据原有图纸,现场核实消防设施)。

    0 0 2025-08-11 20:04

  • 旅馆、酒店、民宿的客房门必须设置闭门器,或者其它消防安全设施吗?
    发表评论: 参考 https://b.1190119.com/article-11628.htm

    1 0 2025-08-08 09:25

  • 防火门等级
    发表评论: 1、建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) :6.2.7 附设在建筑内的消防控制室:消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。2、消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014  5.5.12 消防水泵房应符合下列规定:3 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。3、如果水泵房是直接开向室外的,则不需要采用防火门。

    1 0 2025-08-08 08:59

  • 防火分区的划分与防排烟系统有关系吗?
    发表评论: 有关系。具体术语可以查看 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 、建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017    1、防火分区 fire compartment     在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。2、防排烟系统有有防烟系统和排烟系统,采用防火卷帘、挡烟垂壁、加压送风、机械排烟等设施。3、举例:防排烟系统设置机械排烟,根据各个空间的功能,设置防烟分区。防烟分区设计需要考虑防火分区的面积及边界,防烟分区不得跨越防火分区。

    0 0 2025-08-06 17:56

  • 柴油消防泵油箱防火分隔
    发表评论: 需要防火分隔。需要设置独立的储油间。建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:3 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m³,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。

    0 0 2025-08-06 17:21

  • 消防供配电
    发表评论: 一般情况下:图纸设计是依据规范在最末一级设置双电源转换装置。依据图纸施工,便于验收通过。     民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 :13.7.4 建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列规定:     6 消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内;各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。 13.7.5 消防水泵、消防电梯、消防控制室等的两个供电回路,应由变电所或总配电室放射式供电。

    0 0 2025-08-04 10:14

  • 请问各位老师,这个活动式柔性挡烟垂壁后面加亚克力板,这个亚克力板是干什么用的
    发表评论: 可能是挡烟垂壁卷轴处与梁之间有缝隙,采用固定式挡烟垂壁防烟吧。但是确定材质是亚克力板不是防火玻璃吗?

    0 1 2025-08-04 10:05

  • 人防工程防护密闭门可以等同于防火门吗?
    发表评论: 不可以。GHSFM、HFM防护密闭门的材质、功能与防火门不一样。条文解释:4 防护门、防护密闭门或密闭门不便于紧急情况下开启,故明确规定,在公共场所不得采用具有防火功能的防护门、防护密闭门或密闭门代替。公共场所指的是:对工程内部环境不熟悉的人均可进入的场所,如商场、展览厅、歌舞娱乐放映游艺场所等。依据:人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009 >4.4.2 防火门的设置应符合下列规定:4 用防护门、防护密闭门、密闭门代替甲级防火门时,其耐火性能应符合甲级防火门的要求;且不得用于平战结合公共场所的安全出口处;

    1 0 2025-07-31 18:05

  • 集中电源与自带电源
    发表评论: 集中电源系统:1、灯具不带蓄电池;2、应急电源集中设置;3、应急状态下由集中电源统一供电。

    0 0 2025-07-31 17:50

  • 【图】居民住宅入户门与消火栓距离要求
    发表评论: 不符合规范要求:违反建规关于疏散净宽度的要求。:1、5.5.30 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。

    0 1 2025-07-31 17:39